Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 08:14

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Второй счетчик после основного.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2023, 18:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет.

Ситуация следующая. Стоит основной щит, в нем стоит вводной автомат, счетчик, и группы автоматов на розетки и освещение.
В отдельную комнату (в которую и следует поставить дополнительный счетчик) приходит от основного щитка провод на розетки и провод на свет( в основном щитке это два разных автомата).

А теперь вопрос. Можно ли соединить эти провода вместе? Если вдруг непонятно выразился, я хочу соединить два провода (которые идут уже от двух разных автоматов) в распаечной коробке и увести их в новый щит. Можно ли так делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Второй счетчик после основного.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
я бы не стал так делать.
слишком непредсказуемо, как поведёт себя сеть в данном случае



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: Pavel0220 (03 мар 2023, 17:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Второй счетчик после основного.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2023, 18:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
я бы не стал так делать.
слишком непредсказуемо, как поведёт себя сеть в данном случае


Спасибо! я тоже в больших сомнениях об удачливости этой идеи)

Может кому будет полезно.
Выход нашел такой. обрезаем приходящий провод света изолируем его, отключаем автомат. А вот приходящий провод от розеток используем по назначению. отсоединяю от распаечной коробки удлиняю и завожу в новый щит. через вводной автомат, через счетчик и на автоматы на свет и розетки. уже от этих автоматов возвращаем провода к распаечным коробкам розеток и света. Света мало, 4 светодиодные панели, так что приходящего кабеля хватит за глаза.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика