Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7417
Страница 1 из 1

Автор:  Алексей517 [ 12 янв 2023, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки

Здравствуйте, такой вопрос.
Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка.
У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы)
Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.

Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают)
П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.

Спасибо всем кто ответит или напишет свое мнение.

Автор:  k-igor [ 12 янв 2023, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки

Алексей517 писал(а):
Здравствуйте, такой вопрос.
Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка.
У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы)
Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.

Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают)
П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.

Спасибо всем кто ответит или напишет свое мнение.

Сходу сложно сослаться на какой-то норматив, но я заказчика поддерживаю.
Хотелось бы увидеть вашу схему электроснабжения для большего понимания.
Вы что всех потребителей повесили на один стояк?

Автор:  Алексей517 [ 13 янв 2023, 04:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки

Спасибо, нашел уже нашел ответ.

СП 113.13330.2016" Свод правил. Стоянки автомобилей.
6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.

Автор:  viktor_belgorod [ 15 янв 2023, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки

СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"

8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.

Автор:  Алексей517 [ 17 янв 2023, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки

viktor_belgorod писал(а):
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"

8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.


Спасибо!