Заголовок сообщения: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 12 янв 2023, 08:49
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, такой вопрос. Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка. У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы) Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.
Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают) П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 12 янв 2023, 12:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Алексей517 писал(а):
Здравствуйте, такой вопрос. Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка. У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы) Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.
Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают) П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.
Спасибо всем кто ответит или напишет свое мнение.
Сходу сложно сослаться на какой-то норматив, но я заказчика поддерживаю. Хотелось бы увидеть вашу схему электроснабжения для большего понимания. Вы что всех потребителей повесили на один стояк?
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 13 янв 2023, 04:44
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, нашел уже нашел ответ.
СП 113.13330.2016" Свод правил. Стоянки автомобилей. 6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 15 янв 2023, 10:19
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. 8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.
Заголовок сообщения: Re: Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки
Добавлено: 17 янв 2023, 05:35
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. 8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения