Автор: | Pushok90 [ 30 ноя 2022, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет нагрузки кафе |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчетом мощности. Открываю кафе. Из оборудования: 6 индукционных плит по 3.5квт (220v), пароконвектомат 19.8квт (380v), Пицца печь 12квт (380v), 2 проточных водонагревателя по 8квт (220v), посудомойка 10квт (380v), вентиляция (подогрев) 18квт (380v). 14 обогревателей по 400Вт (220v), 10 холодильников по 250вт (220v) Ну и освещение, грубо говоря 1.5квт (220v) Какой мощности должен быть ввод? |
Автор: | k-igor [ 30 ноя 2022, 15:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
Pushok90 писал(а): Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчетом мощности. Открываю кафе. Из оборудования: 6 индукционных плит по 3.5квт (220v), пароконвектомат 19.8квт (380v), Пицца печь 12квт (380v), 2 проточных водонагревателя по 8квт (220v), посудомойка 10квт (380v), вентиляция (подогрев) 18квт (380v). 14 обогревателей по 400Вт (220v), 10 холодильников по 250вт (220v) Ну и освещение, грубо говоря 1.5квт (220v) Какой мощности должен быть ввод? Порядка 50кВт. |
Автор: | Pushok90 [ 30 ноя 2022, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
k-igor писал(а): Pushok90 писал(а): Какой мощности должен быть ввод? Порядка 50кВт. Поправьте если не прав. Т.е при расчете нагрузки оборудования мы применяем cos f, а выделенная линия считается без него ("чистой"). 6 плит по 3.5квт раскиданные по фазам (21квт) нагрузят линию на 14.7квт (21квт*0.7) из 40квт? Просто мне выделяют 40квт, хочу договориться хотя б на 60квт. |
Автор: | k-igor [ 01 дек 2022, 06:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
Pushok90 писал(а): k-igor писал(а): Pushok90 писал(а): Какой мощности должен быть ввод? Порядка 50кВт. Поправьте если не прав. Т.е при расчете нагрузки оборудования мы применяем cos f, а выделенная линия считается без него ("чистой"). 6 плит по 3.5квт раскиданные по фазам (21квт) нагрузят линию на 14.7квт (21квт*0.7) из 40квт? Просто мне выделяют 40квт, хочу договориться хотя б на 60квт. При расчете нагрузок используют коэффициент спроса. У вас одновременно все оборудование не будет работать. 6 плит 21кВт - но расчетная мощность этих плит будет около 10кВт, т.к. к ним применяется коэффициент спроса. |
Автор: | Pushok90 [ 05 дек 2022, 10:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
k-igor писал(а): Pushok90 писал(а): k-igor писал(а): При расчете нагрузок используют коэффициент спроса. У вас одновременно все оборудование не будет работать. 6 плит 21кВт - но расчетная мощность этих плит будет около 10кВт, т.к. к ним применяется коэффициент спроса. Это не квартира. К вечеру все оборудование будет задействовано, включая все 6 плит |
Автор: | k-igor [ 05 дек 2022, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
Pushok90 писал(а): Это не квартира. К вечеру все оборудование будет задействовано, включая все 6 плит Есть нормы и методика расчета подобных заведений)) |
Автор: | viktor_belgorod [ 06 дек 2022, 05:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
СП 256.1325800.2016, таблица 7.9. Для 6 электроприемников коэффициент спроса будет 0,717 с учётом интерполяции Рр=Ру*n*Кс=3,5*6*0,717=15,057 кВт Это расчёт только для плит. Остальные электроприемники считаются по такому принципу с учётом таблицы 7.8 - нагрузка делится по группам, технологическое считается по таблице 7.9, механическое - по таблице 7.5 |
Автор: | ales11 [ 14 дек 2022, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы теплового, то и для всех 18 единиц мы берем Кс=0,85 (из таблицы 7.9 для N=3). Об этом обсуждалось мною лично не раз в госэкспертизе и я уточнял у авторов СП256 ("Росэлектромонтаж") и они подтвердили мои вышеизложенные слова. Поэтому у Вас и получилась заниженная Рр. |
Автор: | k-igor [ 14 дек 2022, 07:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
ales11 писал(а): Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы теплового, то и для всех 18 единиц мы берем Кс=0,85 (из таблицы 7.9 для N=3). Об этом обсуждалось мною лично не раз в госэкспертизе и я уточнял у авторов СП256 ("Росэлектромонтаж") и они подтвердили мои вышеизложенные слова. Поэтому у Вас и получилась заниженная Рр. Как у вас получилось 3, если там 8? |
Автор: | dima.sharun.red [ 19 май 2023, 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки кафе |
Pushok90 писал(а): Какой мощности должен быть ввод? тож интересно |