k-igor писал(а):
Pushok90 писал(а):
Какой мощности должен быть ввод?
Порядка 50кВт.
Поправьте если не прав. Т.е при расчете нагрузки оборудования мы применяем cos f, а выделенная линия считается без него ("чистой"). 6 плит по 3.5квт раскиданные по фазам (21квт) нагрузят линию на 14.7квт (21квт*0.7) из 40квт? Просто мне выделяют 40квт, хочу договориться хотя б на 60квт.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pushok90 писал(а):
k-igor писал(а):
Pushok90 писал(а):
Какой мощности должен быть ввод?
Порядка 50кВт.
Поправьте если не прав. Т.е при расчете нагрузки оборудования мы применяем cos f, а выделенная линия считается без него ("чистой"). 6 плит по 3.5квт раскиданные по фазам (21квт) нагрузят линию на 14.7квт (21квт*0.7) из 40квт? Просто мне выделяют 40квт, хочу договориться хотя б на 60квт.
При расчете нагрузок используют коэффициент спроса. У вас одновременно все оборудование не будет работать. 6 плит 21кВт - но расчетная мощность этих плит будет около 10кВт, т.к. к ним применяется коэффициент спроса.
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:36 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pushok90 писал(а):
k-igor писал(а):
При расчете нагрузок используют коэффициент спроса. У вас одновременно все оборудование не будет работать. 6 плит 21кВт - но расчетная мощность этих плит будет около 10кВт, т.к. к ним применяется коэффициент спроса.
Это не квартира. К вечеру все оборудование будет задействовано, включая все 6 плит
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
СП 256.1325800.2016, таблица 7.9. Для 6 электроприемников коэффициент спроса будет 0,717 с учётом интерполяции Рр=Ру*n*Кс=3,5*6*0,717=15,057 кВт Это расчёт только для плит. Остальные электроприемники считаются по такому принципу с учётом таблицы 7.8 - нагрузка делится по группам, технологическое считается по таблице 7.9, механическое - по таблице 7.5
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 17:51 Сообщений: 3 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы теплового, то и для всех 18 единиц мы берем Кс=0,85 (из таблицы 7.9 для N=3). Об этом обсуждалось мною лично не раз в госэкспертизе и я уточнял у авторов СП256 ("Росэлектромонтаж") и они подтвердили мои вышеизложенные слова. Поэтому у Вас и получилась заниженная Рр.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ales11 писал(а):
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы теплового, то и для всех 18 единиц мы берем Кс=0,85 (из таблицы 7.9 для N=3). Об этом обсуждалось мною лично не раз в госэкспертизе и я уточнял у авторов СП256 ("Росэлектромонтаж") и они подтвердили мои вышеизложенные слова. Поэтому у Вас и получилась заниженная Рр.