Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7242
Страница 1 из 1

Автор:  24sintez [ 18 янв 2022, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Подключение ИБП к нескольким группам в щитке

Здравствуйте)
Посоветуете , пожалуйста, как можно источник бесперебойного питания включить в группы освещения в щиток?
ИБП CYBERPOWER UT2200E с 4мя евророзетки
Вот щиток
Изображение
Обвел автоматы которые надо к ИБП включить
Голову сломал уже.. ведь автоматы фазу размыкают, а как тут врезаться?)

Автор:  k-igor [ 18 янв 2022, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке

24sintez писал(а):
Здравствуйте)
Посоветуете , пожалуйста, как можно источник бесперебойного питания включить в группы освещения в щиток?
ИБП CYBERPOWER UT2200E с 4мя евророзетки
Вот щиток
Изображение
Обвел автоматы которые надо к ИБП включить
Голову сломал уже.. ведь автоматы фазу размыкают, а как тут врезаться?)

В первую очередь нужно отделить 3 автомата от общей шины сверху, которая соединяет все автоматы. Снимите шину со всех автоматов и разделите, чтобы не было связи между двумя группами автоматов.
Фаза от ИБП должна приходить сверху на эти автоматы.
Поставить дополнительно нулевую шину для этих трех автоматов.

Автор:  24sintez [ 18 янв 2022, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке

И к этой нулевой отдельной что приделать?

Автор:  k-igor [ 18 янв 2022, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке

24sintez писал(а):
И к этой нулевой отдельной что приделать?

Переключить нули от 3-х автоматов + ноль от ИБП

Автор:  24sintez [ 18 янв 2022, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке

Нули от трёх автоматов? Это их найти надо в шине сверху?

Автор:  k-igor [ 19 янв 2022, 06:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке

24sintez писал(а):
Нули от трёх автоматов? Это их найти надо в шине сверху?

Да.
Я вам сначала рекомендую все на бумаге нарисовать, а потом все переделывать.
1 Сначала нужно запитать ваш ИБП. Фаза + ноль.
2 Отсоединить сверху шину от 3-х автоматов - туда присоединить фазу с выхода ИБП.
3 Отсоединить все нули с общей нулевой шины (от 3-х линий освещения) - поставить отдельную нулевую шину, присоединить нулевой провод выход с ИБП.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/