 Заголовок сообщения: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 11:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 янв 2022, 10:40
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте)
Посоветуете , пожалуйста, как можно источник бесперебойного питания включить в группы освещения в щиток?
ИБП CYBERPOWER UT2200E с 4мя евророзетки
Вот щиток
Изображение
Обвел автоматы которые надо к ИБП включить
Голову сломал уже.. ведь автоматы фазу размыкают, а как тут врезаться?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 12:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
24sintez писал(а):
Здравствуйте)
Посоветуете , пожалуйста, как можно источник бесперебойного питания включить в группы освещения в щиток?
ИБП CYBERPOWER UT2200E с 4мя евророзетки
Вот щиток
Изображение
Обвел автоматы которые надо к ИБП включить
Голову сломал уже.. ведь автоматы фазу размыкают, а как тут врезаться?)

В первую очередь нужно отделить 3 автомата от общей шины сверху, которая соединяет все автоматы. Снимите шину со всех автоматов и разделите, чтобы не было связи между двумя группами автоматов.
Фаза от ИБП должна приходить сверху на эти автоматы.
Поставить дополнительно нулевую шину для этих трех автоматов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 14:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 янв 2022, 10:40
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И к этой нулевой отдельной что приделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
24sintez писал(а):
И к этой нулевой отдельной что приделать?

Переключить нули от 3-х автоматов + ноль от ИБП

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 20:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 янв 2022, 10:40
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нули от трёх автоматов? Это их найти надо в шине сверху?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИБП к нескольким группам в щитке
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 06:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
24sintez писал(а):
Нули от трёх автоматов? Это их найти надо в шине сверху?

Да.
Я вам сначала рекомендую все на бумаге нарисовать, а потом все переделывать.
1 Сначала нужно запитать ваш ИБП. Фаза + ноль.
2 Отсоединить сверху шину от 3-х автоматов - туда присоединить фазу с выхода ИБП.
3 Отсоединить все нули с общей нулевой шины (от 3-х линий освещения) - поставить отдельную нулевую шину, присоединить нулевой провод выход с ИБП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика