Автор: | k-igor [ 23 дек 2021, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
Электрон писал(а): на счет 4кВт может и завышено, брал на вскидку ( не суть) нормы читайте - П1-2019 таблица 4.1 примечание 3 3 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. я для наглядности отнял - хотя не заморачиваюсь этим обычно вы скажите как у вас получилось 65кВт если 64 кВт это 40 квартир с газом, а тут грубо еще 1 плита добавилась, а у вас 1 кВт нагрузки ??? 39*1,6+2,6=65кВт. |
Автор: | k-igor [ 23 дек 2021, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
Электрон писал(а): в таблице четко прописано при электроплитах 1-3 шт нагрузка 10кВт почему вы приравниваете 1 квартиру к 40 ? плиту могут загрузить по максимуму я так понял с вашей экспертизы ноги растут )) Не согласны с этим расчетом - считайте по-своему. |
Автор: | Электрон [ 23 дек 2021, 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
а по вашей логике сколько таким методом плит можно пристегнуть? |
Автор: | k-igor [ 23 дек 2021, 08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
Электрон писал(а): а по вашей логике сколько таким методом плит можно пристегнуть? В пределах одного дома. |
Автор: | Электрон [ 23 дек 2021, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
сколько штук? если в доме 40 квартир газовых |
Автор: | k-igor [ 23 дек 2021, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
Электрон писал(а): сколько штук? если в доме 40 квартир газовых Я только 1 проект видел, где каждая 4-я квартира была с электроплитой. Вот и считайте) Обычно их всего несколько штук на стояк. |
Автор: | Электрон [ 24 дек 2021, 05:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
А еще проектировщики есть? |
Автор: | viktor_belgorod [ 24 дек 2021, 05:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок |
Считаю по СП 256 (РФ). 39*1,2+1*1,95 = 48,75 1,2 - нагрузка для 40 квартир на газе 1,95 - нагрузка для 40 квартир на электричестве И ещё у нас коэффициент для регионов введён с 6 апреля. Для моего региона к=0,81 |