 Заголовок сообщения: Расчет нагрузок жилого дома
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какая нагрузка на стояк в ж.д. будет на 39 квартир с газом и 1 с электроплитой?

39квартир - 63,13кВт
1 квартира - 10кВт

минус общедомовое освещение - 4кВт

63,13-10*0,9-4=68,13кВт??

или посчитать расчетные нагрузки на 40 квартир на газ и на электро получится 1,6 и 2,6 и 39*1,6+2,6*0,9=64.74-4=60,74кВт???

а если у нас 3 квартиры с эл. плитой ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрон писал(а):
Какая нагрузка на стояк в ж.д. будет на 39 квартир с газом и 1 с электроплитой?

39квартир - 63,13кВт
1 квартира - 10кВт

минус общедомовое освещение - 4кВт

63,13-10*0,9-4=68,13кВт??

или посчитать расчетные нагрузки на 40 квартир на газ и на электро получится 1,6 и 2,6 и 39*1,6+2,6*0,9=64.74-4=60,74кВт???

а если у нас 3 квартиры с эл. плитой ?

По каким нормам считаем? РБ или РФ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РБ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
39*1,6+2,6=65кВт + необходимо добавить мощность других силовых ЭП (например ИТП).
Мощность общедомового освещения не учитывается.
Почему вы отнимаете освещение?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вы тоже считаете по турецки? берете расчетную нагрузку на 40 квартир и применяете на 1 с электроплитой?

я спросил нагрузку на стояк, а не на весь дом

удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. читайте примечания под табличкой нашей


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрон писал(а):
вы тоже считаете по турецки? берете расчетную нагрузку на 40 квартир и применяете на 1 с электроплитой?

я спросил нагрузку на стояк, а не на весь дом

удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. читайте примечания под табличкой нашей

Я считаю так, как этого требует экспертиза и с этим расчетом согласен.
65кВт.
Вы сами придумали, что нужно еще от стояка отнимать освещение? Да еще 4 кВт, у вас там что в подъезде 40 прожекторов по 100Вт стоит?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
то-есть по вашей логике если у нас 2 дома и расчитываем нагрузку на ТП
1 дом 100 квартир с газом - 0,85
1 дом 100 квартир с э.п -1,5

150+85*0,9=226.5кВт


а вы берете якобы 200 квартир
с газом - 0,77
с э. плитами - 1,36

потом 77*0,9+136=205.3кВт

так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
на счет 4кВт может и завышено, брал на вскидку ( не суть)

нормы читайте - П1-2019 таблица 4.1 примечание 3

3 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений.

я для наглядности отнял - хотя не заморачиваюсь этим обычно

вы скажите как у вас получилось 65кВт
если 64 кВт это 40 квартир с газом, а тут грубо еще 1 плита добавилась, а у вас 1 кВт нагрузки ???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрон писал(а):
то-есть по вашей логике если у нас 2 дома и расчитываем нагрузку на ТП
1 дом 100 квартир с газом - 0,85
1 дом 100 квартир с э.п -1,5

150+85*0,9=226.5кВт


а вы берете якобы 200 квартир
с газом - 0,77
с э. плитами - 1,36

потом 77*0,9+136=205.3кВт

так?

Не нужно путать 2 разных случая расчета. То что вы спросили в первом сообщении - это частный случай, который встречается не так часто и описание расчета вы вряд ли где-то найдете.
Здесь количество одних квартир значительно больше вторых.

В этом сообщении вы привели совершенно другой пример и расчет его нужно делать по-другому.
Мухи отдельно... котлеты отдельно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
в таблице четко прописано при электроплитах 1-3 шт нагрузка 10кВт
почему вы приравниваете 1 квартиру к 40 ? плиту могут загрузить по максимуму
я так понял с вашей экспертизы ноги растут ))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика