Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 02:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет нагрузок жилого дома
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какая нагрузка на стояк в ж.д. будет на 39 квартир с газом и 1 с электроплитой?

39квартир - 63,13кВт
1 квартира - 10кВт

минус общедомовое освещение - 4кВт

63,13-10*0,9-4=68,13кВт??

или посчитать расчетные нагрузки на 40 квартир на газ и на электро получится 1,6 и 2,6 и 39*1,6+2,6*0,9=64.74-4=60,74кВт???

а если у нас 3 квартиры с эл. плитой ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрон писал(а):
Какая нагрузка на стояк в ж.д. будет на 39 квартир с газом и 1 с электроплитой?

39квартир - 63,13кВт
1 квартира - 10кВт

минус общедомовое освещение - 4кВт

63,13-10*0,9-4=68,13кВт??

или посчитать расчетные нагрузки на 40 квартир на газ и на электро получится 1,6 и 2,6 и 39*1,6+2,6*0,9=64.74-4=60,74кВт???

а если у нас 3 квартиры с эл. плитой ?

По каким нормам считаем? РБ или РФ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РБ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
39*1,6+2,6=65кВт + необходимо добавить мощность других силовых ЭП (например ИТП).
Мощность общедомового освещения не учитывается.
Почему вы отнимаете освещение?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вы тоже считаете по турецки? берете расчетную нагрузку на 40 квартир и применяете на 1 с электроплитой?

я спросил нагрузку на стояк, а не на весь дом

удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. читайте примечания под табличкой нашей


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрон писал(а):
вы тоже считаете по турецки? берете расчетную нагрузку на 40 квартир и применяете на 1 с электроплитой?

я спросил нагрузку на стояк, а не на весь дом

удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. читайте примечания под табличкой нашей

Я считаю так, как этого требует экспертиза и с этим расчетом согласен.
65кВт.
Вы сами придумали, что нужно еще от стояка отнимать освещение? Да еще 4 кВт, у вас там что в подъезде 40 прожекторов по 100Вт стоит?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
то-есть по вашей логике если у нас 2 дома и расчитываем нагрузку на ТП
1 дом 100 квартир с газом - 0,85
1 дом 100 квартир с э.п -1,5

150+85*0,9=226.5кВт


а вы берете якобы 200 квартир
с газом - 0,77
с э. плитами - 1,36

потом 77*0,9+136=205.3кВт

так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
на счет 4кВт может и завышено, брал на вскидку ( не суть)

нормы читайте - П1-2019 таблица 4.1 примечание 3

3 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений.

я для наглядности отнял - хотя не заморачиваюсь этим обычно

вы скажите как у вас получилось 65кВт
если 64 кВт это 40 квартир с газом, а тут грубо еще 1 плита добавилась, а у вас 1 кВт нагрузки ???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрон писал(а):
то-есть по вашей логике если у нас 2 дома и расчитываем нагрузку на ТП
1 дом 100 квартир с газом - 0,85
1 дом 100 квартир с э.п -1,5

150+85*0,9=226.5кВт


а вы берете якобы 200 квартир
с газом - 0,77
с э. плитами - 1,36

потом 77*0,9+136=205.3кВт

так?

Не нужно путать 2 разных случая расчета. То что вы спросили в первом сообщении - это частный случай, который встречается не так часто и описание расчета вы вряд ли где-то найдете.
Здесь количество одних квартир значительно больше вторых.

В этом сообщении вы привели совершенно другой пример и расчет его нужно делать по-другому.
Мухи отдельно... котлеты отдельно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2021, 06:08
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
в таблице четко прописано при электроплитах 1-3 шт нагрузка 10кВт
почему вы приравниваете 1 квартиру к 40 ? плиту могут загрузить по максимуму
я так понял с вашей экспертизы ноги растут ))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика