Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Электрон писал(а):
в таблице четко прописано при электроплитах 1-3 шт нагрузка 10кВт почему вы приравниваете 1 квартиру к 40 ? плиту могут загрузить по максимуму я так понял с вашей экспертизы ноги растут ))
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Считаю по СП 256 (РФ). 39*1,2+1*1,95 = 48,75 1,2 - нагрузка для 40 квартир на газе 1,95 - нагрузка для 40 квартир на электричестве И ещё у нас коэффициент для регионов введён с 6 апреля. Для моего региона к=0,81