 Заголовок сообщения: 380В или 220В на вводе многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Где можно прочитать, что многоквартирные дома обязательно подключать вводом 0,4кВ?
Если многоквартирный дом подключен одной фазой. Ввод 220В, вместо 380В. То при его ремонте мы оставляем как есть или переделываем на ввод 0,4кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 380В или 220В на вводе многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 09:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Где можно прочитать, что многоквартирные дома обязательно подключать вводом 0,4кВ?
Если многоквартирный дом подключен одной фазой. Ввод 220В, вместо 380В. То при его ремонте мы оставляем как есть или переделываем на ввод 0,4кВ?

Какая мощность? Сколько квартир?
В белорусских нормах видел такие требования:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий):
Цитата:
9.12 При построении схем электрических сетей жилых домов учитывают следующее:
— с расчетной нагрузкой на вводе в квартиру до 12 кВт следует применять однофазный ввод, при расчетной нагрузке более 12 кВт — трехфазный ввод;

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 380В или 220В на вводе многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 23:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Нашел только.
ПУЭ п7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Далее у нас идет баланс фаз.
При подключении дома на 1 фазу его просто нет, а он должен быть.
Перегрузим фазу - сгорит трансформатор.
Мы также не уверены, что на линии от трансформаторной подстанции (ТП) другие дома подключены на другие две фазы, чтобы быть уверены, что перекоса фаз на ТП не будет.



За это сообщение автора Kyrkyl777 поблагодарил: viktor_belgorod (25 ноя 2021, 05:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика