Kyrkyl777 писал(а):
Где можно прочитать, что многоквартирные дома обязательно подключать вводом 0,4кВ?
Если многоквартирный дом подключен одной фазой. Ввод 220В, вместо 380В. То при его ремонте мы оставляем как есть или переделываем на ввод 0,4кВ?
Какая мощность? Сколько квартир?
В белорусских нормах видел такие требования:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий):
Цитата:
9.12 При построении схем электрических сетей жилых домов учитывают следующее:
— с расчетной нагрузкой на вводе в квартиру до 12 кВт следует применять однофазный ввод, при расчетной нагрузке более 12 кВт — трехфазный ввод;