Здравствуйте. Прошу совета. Не хочу обращаться пока в сетевую организацию, т.к. постройка попала в охранную зону. Ищу возможные пути решения проблемы ЗА МОЙ СЧЁТ.
На углу моего участка расположены 2 опоры. Все опоры обозначены красными квадратами. Линия ВЛИ-0,4кВ. Мне нужно освободить правый нижний угол от охранной зоны. Есть ли адекватные варианты, на которые и сетевики согласятся, и я потяну по деньгам, ну и соседям чтобы не подкинуть проблем.
Схема вот:
Вложение:
Шильд.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зерноед писал(а):
Здравствуйте. Прошу совета. Не хочу обращаться пока в сетевую организацию, т.к. постройка попала в охранную зону. Ищу возможные пути решения проблемы ЗА МОЙ СЧЁТ.
На углу моего участка расположены 2 опоры. Все опоры обозначены красными квадратами. Линия ВЛИ-0,4кВ. Мне нужно освободить правый нижний угол от охранной зоны. Есть ли адекватные варианты, на которые и сетевики согласятся, и я потяну по деньгам, ну и соседям чтобы не подкинуть проблем.
Схема вот:
Вложение:
Шильд.jpg

Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию.
Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций.
Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 окт 2021, 09:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию.
Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций.
Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.


Вынос ВЛ, вы имеете ввиду перестановка столбов ближе к дороге? Если так, то исчезнет ОЗ спереди забора и всё равно останется та, которая пошла под углом, хоть и в меньшем виде.
Замена ВЛ на КЛ: это ж мне в четыре стороны менять надо? Мои опоры, получается, центральные. И всё завязано на них


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зерноед писал(а):
k-igor писал(а):
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию.
Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций.
Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.


Вынос ВЛ, вы имеете ввиду перестановка столбов ближе к дороге? Если так, то исчезнет ОЗ спереди забора и всё равно останется та, которая пошла под углом, хоть и в меньшем виде.
Замена ВЛ на КЛ: это ж мне в четыре стороны менять надо? Мои опоры, получается, центральные. И всё завязано на них

Варианты могут быть разные, все зависиот от сечения провода, расположения опор. Суть - убрать опору - если это решает вопрос.
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 окт 2021, 09:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.

Стоить переход с ВЛ на КЛ на 4 пролёта будет нереальных денег?
Сечение не могу точно сказать, но явно толще 16мм2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 14:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зерноед писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.

Стоить переход с ВЛ на КЛ на 4 пролёта будет нереальных денег?
Сечение не могу точно сказать, но явно толще 16мм2

Не видя съемки трудно подобрать наиболее рациональное решение.
Как вариант можно еще рассмотреть установку дополнительной опоры с другой стороны дороги, т.е. чтобы ВЛ пересекалиь под прямым углом. Думаю это самый простой и дешевый вариант, елси решит проблему.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 окт 2021, 09:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за ответы. Последний вопрос: для чего на моём углу используется 2 опоры? Возможно ли вместо двух обойтись одной?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 06:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зерноед писал(а):
Спасибо большое за ответы. Последний вопрос: для чего на моём углу используется 2 опоры? Возможно ли вместо двух обойтись одной?

Дайте фото.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 11:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 окт 2021, 09:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вложение:
GHcrRkq2P5o.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 12:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зерноед писал(а):
Вложение:
GHcrRkq2P5o.jpg

Это сдвенная опора, т.к. у вас идет разветвление ВЛ. Заменить ее не получится.
Какое у вас расстояние от постройки до ВЛ? Если не считать тот участок, что идет под углом...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика