Заголовок сообщения: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
Добавлено: 15 окт 2021, 08:41
Зарегистрирован: 12 окт 2021, 09:53 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Прошу совета. Не хочу обращаться пока в сетевую организацию, т.к. постройка попала в охранную зону. Ищу возможные пути решения проблемы ЗА МОЙ СЧЁТ. На углу моего участка расположены 2 опоры. Все опоры обозначены красными квадратами. Линия ВЛИ-0,4кВ. Мне нужно освободить правый нижний угол от охранной зоны. Есть ли адекватные варианты, на которые и сетевики согласятся, и я потяну по деньгам, ну и соседям чтобы не подкинуть проблем. Схема вот:
Вложение:
Шильд.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
Добавлено: 15 окт 2021, 11:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Зерноед писал(а):
Здравствуйте. Прошу совета. Не хочу обращаться пока в сетевую организацию, т.к. постройка попала в охранную зону. Ищу возможные пути решения проблемы ЗА МОЙ СЧЁТ. На углу моего участка расположены 2 опоры. Все опоры обозначены красными квадратами. Линия ВЛИ-0,4кВ. Мне нужно освободить правый нижний угол от охранной зоны. Есть ли адекватные варианты, на которые и сетевики согласятся, и я потяну по деньгам, ну и соседям чтобы не подкинуть проблем. Схема вот:
Вложение:
Шильд.jpg
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию. Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций. Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.
Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
Добавлено: 15 окт 2021, 11:42
Зарегистрирован: 12 окт 2021, 09:53 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию. Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций. Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.
Вынос ВЛ, вы имеете ввиду перестановка столбов ближе к дороге? Если так, то исчезнет ОЗ спереди забора и всё равно останется та, которая пошла под углом, хоть и в меньшем виде. Замена ВЛ на КЛ: это ж мне в четыре стороны менять надо? Мои опоры, получается, центральные. И всё завязано на них
Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
Добавлено: 15 окт 2021, 13:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Зерноед писал(а):
k-igor писал(а):
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию. Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций. Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.
Вынос ВЛ, вы имеете ввиду перестановка столбов ближе к дороге? Если так, то исчезнет ОЗ спереди забора и всё равно останется та, которая пошла под углом, хоть и в меньшем виде. Замена ВЛ на КЛ: это ж мне в четыре стороны менять надо? Мои опоры, получается, центральные. И всё завязано на них
Варианты могут быть разные, все зависиот от сечения провода, расположения опор. Суть - убрать опору - если это решает вопрос. По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.
Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
Добавлено: 15 окт 2021, 14:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Зерноед писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.
Стоить переход с ВЛ на КЛ на 4 пролёта будет нереальных денег? Сечение не могу точно сказать, но явно толще 16мм2
Не видя съемки трудно подобрать наиболее рациональное решение. Как вариант можно еще рассмотреть установку дополнительной опоры с другой стороны дороги, т.е. чтобы ВЛ пересекалиь под прямым углом. Думаю это самый простой и дешевый вариант, елси решит проблему.
Заголовок сообщения: Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП
Добавлено: 17 окт 2021, 12:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Зерноед писал(а):
Вложение:
GHcrRkq2P5o.jpg
Это сдвенная опора, т.к. у вас идет разветвление ВЛ. Заменить ее не получится. Какое у вас расстояние от постройки до ВЛ? Если не считать тот участок, что идет под углом...
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения