Автор:  Зерноед [ 15 окт 2021, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Здравствуйте. Прошу совета. Не хочу обращаться пока в сетевую организацию, т.к. постройка попала в охранную зону. Ищу возможные пути решения проблемы ЗА МОЙ СЧЁТ.
На углу моего участка расположены 2 опоры. Все опоры обозначены красными квадратами. Линия ВЛИ-0,4кВ. Мне нужно освободить правый нижний угол от охранной зоны. Есть ли адекватные варианты, на которые и сетевики согласятся, и я потяну по деньгам, ну и соседям чтобы не подкинуть проблем.
Схема вот:
Вложение:
Шильд.jpg

Автор:  k-igor [ 15 окт 2021, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Зерноед писал(а):
Здравствуйте. Прошу совета. Не хочу обращаться пока в сетевую организацию, т.к. постройка попала в охранную зону. Ищу возможные пути решения проблемы ЗА МОЙ СЧЁТ.
На углу моего участка расположены 2 опоры. Все опоры обозначены красными квадратами. Линия ВЛИ-0,4кВ. Мне нужно освободить правый нижний угол от охранной зоны. Есть ли адекватные варианты, на которые и сетевики согласятся, и я потяну по деньгам, ну и соседям чтобы не подкинуть проблем.
Схема вот:
Вложение:
Шильд.jpg

Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию.
Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций.
Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.

Автор:  Зерноед [ 15 окт 2021, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

k-igor писал(а):
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию.
Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций.
Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.


Вынос ВЛ, вы имеете ввиду перестановка столбов ближе к дороге? Если так, то исчезнет ОЗ спереди забора и всё равно останется та, которая пошла под углом, хоть и в меньшем виде.
Замена ВЛ на КЛ: это ж мне в четыре стороны менять надо? Мои опоры, получается, центральные. И всё завязано на них

Автор:  k-igor [ 15 окт 2021, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Зерноед писал(а):
k-igor писал(а):
Если ваша постройка попадает о охранную зону ВЛ, то решение одно - вынос ВЛ или замена участка ВЛ на кабельную линию.
Чтобы понять, есть ли возможность выноса ВЛ, нужно делать топографическую съемку с нанесением все коммункций.
Заменить ВЛ на КЛ - хороший вариант, главное чтобы электросети разрешили.


Вынос ВЛ, вы имеете ввиду перестановка столбов ближе к дороге? Если так, то исчезнет ОЗ спереди забора и всё равно останется та, которая пошла под углом, хоть и в меньшем виде.
Замена ВЛ на КЛ: это ж мне в четыре стороны менять надо? Мои опоры, получается, центральные. И всё завязано на них

Варианты могут быть разные, все зависиот от сечения провода, расположения опор. Суть - убрать опору - если это решает вопрос.
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.

Автор:  Зерноед [ 15 окт 2021, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

k-igor писал(а):
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.

Стоить переход с ВЛ на КЛ на 4 пролёта будет нереальных денег?
Сечение не могу точно сказать, но явно толще 16мм2

Автор:  k-igor [ 15 окт 2021, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Зерноед писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу замены КЛ, да вам придется менять 4 пролета + возможно придется доукомплектовывать существующие опоры - доставлять подкосы.

Стоить переход с ВЛ на КЛ на 4 пролёта будет нереальных денег?
Сечение не могу точно сказать, но явно толще 16мм2

Не видя съемки трудно подобрать наиболее рациональное решение.
Как вариант можно еще рассмотреть установку дополнительной опоры с другой стороны дороги, т.е. чтобы ВЛ пересекалиь под прямым углом. Думаю это самый простой и дешевый вариант, елси решит проблему.

Автор:  Зерноед [ 15 окт 2021, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Спасибо большое за ответы. Последний вопрос: для чего на моём углу используется 2 опоры? Возможно ли вместо двух обойтись одной?

Автор:  k-igor [ 16 окт 2021, 06:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Зерноед писал(а):
Спасибо большое за ответы. Последний вопрос: для чего на моём углу используется 2 опоры? Возможно ли вместо двух обойтись одной?

Дайте фото.

Автор:  Зерноед [ 17 окт 2021, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Вложение:
GHcrRkq2P5o.jpg

Автор:  k-igor [ 17 окт 2021, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Техническая возможность переноса опор ЛЭП

Зерноед писал(а):
Вложение:
GHcrRkq2P5o.jpg

Это сдвенная опора, т.к. у вас идет разветвление ВЛ. Заменить ее не получится.
Какое у вас расстояние от постройки до ВЛ? Если не считать тот участок, что идет под углом...