Автор:  Amarantos [ 09 июл 2021, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Нормы по ДГУ

Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Автор:  k-igor [ 10 июл 2021, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нормы по ДГУ

Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Автор:  Amarantos [ 12 июл 2021, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нормы по ДГУ

k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Неа, не я)
Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел.
Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242

Автор:  k-igor [ 12 июл 2021, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нормы по ДГУ

Amarantos писал(а):
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Неа, не я)
Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел.
Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242

Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
9.2.6 Разрывы не нормируются:
г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;

Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.

Автор:  Amarantos [ 12 июл 2021, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нормы по ДГУ

Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
9.2.6 Разрывы не нормируются:
г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;
Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.

У меня существующее здание III степени огнестойкости

Автор:  Amarantos [ 12 июл 2021, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нормы по ДГУ

Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?

Автор:  k-igor [ 12 июл 2021, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нормы по ДГУ

Amarantos писал(а):
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?

На мой взгляд данный СН не дает ответ на ваш вопрос, т.к. таблицы 7 и 8 определяют расстояние между зданиями, а ДГУ - это не здание, а изделие.
Лучше позвоинить в МЧС и проконсультироваться.