 Заголовок сообщения: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 05:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Неа, не я)
Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел.
Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Неа, не я)
Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел.
Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242

Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
9.2.6 Разрывы не нормируются:
г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;

Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
9.2.6 Разрывы не нормируются:
г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;
Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.

У меня существующее здание III степени огнестойкости


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?

На мой взгляд данный СН не дает ответ на ваш вопрос, т.к. таблицы 7 и 8 определяют расстояние между зданиями, а ДГУ - это не здание, а изделие.
Лучше позвоинить в МЧС и проконсультироваться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика