Автор: | Amarantos [ 09 июл 2021, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Нормы по ДГУ |
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий. |
Автор: | k-igor [ 10 июл 2021, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нормы по ДГУ |
Amarantos писал(а): Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий. Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях? Резервирование дизель-генераторной установки |
Автор: | Amarantos [ 12 июл 2021, 05:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нормы по ДГУ |
k-igor писал(а): Amarantos писал(а): Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий. Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях? Резервирование дизель-генераторной установки Неа, не я) Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел. Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242 |
Автор: | k-igor [ 12 июл 2021, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нормы по ДГУ |
Amarantos писал(а): k-igor писал(а): Amarantos писал(а): Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий. Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях? Резервирование дизель-генераторной установки Неа, не я) Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел. Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242 Цитата: СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 9.2.6 Разрывы не нормируются: г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости; Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание. |
Автор: | Amarantos [ 12 июл 2021, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нормы по ДГУ |
Цитата: СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 9.2.6 Разрывы не нормируются: г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости; Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание. У меня существующее здание III степени огнестойкости |
Автор: | Amarantos [ 12 июл 2021, 12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нормы по ДГУ |
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял? |
Автор: | k-igor [ 12 июл 2021, 14:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нормы по ДГУ |
Amarantos писал(а): Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял? На мой взгляд данный СН не дает ответ на ваш вопрос, т.к. таблицы 7 и 8 определяют расстояние между зданиями, а ДГУ - это не здание, а изделие. Лучше позвоинить в МЧС и проконсультироваться. |