 Заголовок сообщения: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 05:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Неа, не я)
Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел.
Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, могли бы подсказать какие нормы действуют в РБ по выбору расстояния для установки ДГУ контейнерного типа на фундаменте до зданий.

Не вы случайно задавали этот вопрос на блоге в комментариях?
Резервирование дизель-генераторной установки

Неа, не я)
Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел.
Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242

Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
9.2.6 Разрывы не нормируются:
г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;

Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
9.2.6 Разрывы не нормируются:
г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;
Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.

У меня существующее здание III степени огнестойкости


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нормы по ДГУ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?

На мой взгляд данный СН не дает ответ на ваш вопрос, т.к. таблицы 7 и 8 определяют расстояние между зданиями, а ДГУ - это не здание, а изделие.
Лучше позвоинить в МЧС и проконсультироваться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика