Неа, не я) Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел. Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242
Неа, не я) Но я прочитал, там ссылки на ТКП 45-2.02-242-2011 и ТКП 45-2.02-315-2018 (33020). Они оба отменены как я понимаю. Но что взамен введено я не нашел. Так что получается расстояние не нормируется, по крайней мере по ТКП-242
Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 9.2.6 Разрывы не нормируются: г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости;
Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 9.2.6 Разрывы не нормируются: г) между дизель-генераторной установкой (в том числе модульного типа) и зданиями I и II степени огнестойкости; Для начала нужно знать, кокой степени огнестойкости у вас здание.
У меня существующее здание III степени огнестойкости
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
Получается у меня по таблице 8, будет разрыв 9 метров, я правильно понял?
На мой взгляд данный СН не дает ответ на ваш вопрос, т.к. таблицы 7 и 8 определяют расстояние между зданиями, а ДГУ - это не здание, а изделие. Лучше позвоинить в МЧС и проконсультироваться.