Автор:  Вячеслав Воронин [ 13 июн 2021, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка СИП внутри производственного помещения

Добрый день! Вопрос к проектировщикам! Можно ли проложить СИП внутри компрессорной до ВРУ ,расстояние примерно около 40-50 метров или можно только кабелем , данный проект будет проходить все согласования.
Планирую провести сип по опорам от тп , далее переход на фасад в здание и внутрь , далее по металлическим лоткам до ВРУ. Что думаете коллеги?

Автор:  k-igor [ 14 июн 2021, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка СИП внутри производственного помещения

Вячеслав Воронин писал(а):
Добрый день! Вопрос к проектировщикам! Можно ли проложить СИП внутри компрессорной до ВРУ ,расстояние примерно около 40-50 метров или можно только кабелем , данный проект будет проходить все согласования.
Планирую провести сип по опорам от тп , далее переход на фасад в здание и внутрь , далее по металлическим лоткам до ВРУ. Что думаете коллеги?

Нельзя СИП внутри зданий прокладывать. Не проходит по пожарным требованиям.
Иногда еще можно в ПВХ трубе проложить, иногда допускают, но это не ваш случай.
Я бы однозначно в земле прокладыал бы.

Автор:  Вячеслав Воронин [ 15 июн 2021, 04:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка СИП внутри производственного помещения

Да , кабелем решили делать, заказчика уговорили