Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка СИП внутри производственного помещения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=7107 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Вячеслав Воронин [ 13 июн 2021, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка СИП внутри производственного помещения |
Добрый день! Вопрос к проектировщикам! Можно ли проложить СИП внутри компрессорной до ВРУ ,расстояние примерно около 40-50 метров или можно только кабелем , данный проект будет проходить все согласования. Планирую провести сип по опорам от тп , далее переход на фасад в здание и внутрь , далее по металлическим лоткам до ВРУ. Что думаете коллеги? |
Автор: | k-igor [ 14 июн 2021, 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка СИП внутри производственного помещения |
Вячеслав Воронин писал(а): Добрый день! Вопрос к проектировщикам! Можно ли проложить СИП внутри компрессорной до ВРУ ,расстояние примерно около 40-50 метров или можно только кабелем , данный проект будет проходить все согласования. Планирую провести сип по опорам от тп , далее переход на фасад в здание и внутрь , далее по металлическим лоткам до ВРУ. Что думаете коллеги? Нельзя СИП внутри зданий прокладывать. Не проходит по пожарным требованиям. Иногда еще можно в ПВХ трубе проложить, иногда допускают, но это не ваш случай. Я бы однозначно в земле прокладыал бы. |
Автор: | Вячеслав Воронин [ 15 июн 2021, 04:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка СИП внутри производственного помещения |
Да , кабелем решили делать, заказчика уговорили |