 Заголовок сообщения: Расстояние от рабочего котлована до водопровода
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день
У нам прокладка КЛ, переходим дорогу проколом, у дороги очень много сетей, стесненные условия, водоканал пишет замечание что бы рабочий котлован находился на расстоянии в 3 метра от водопровода d500, может подскажите где посмотреть такие нормы, я не нашел. Либо они эти цифры вообще с головы берут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от рабочего котлована до водопровода
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Добрый день
У нам прокладка КЛ, переходим дорогу проколом, у дороги очень много сетей, стесненные условия, водоканал пишет замечание что бы рабочий котлован находился на расстоянии в 3 метра от водопровода d500, может подскажите где посмотреть такие нормы, я не нашел. Либо они эти цифры вообще с головы берут.

Я таких норм тоже не видел. У меня однажды требовали 5 м при параллельной прокладке.
Расстояние от кабеля до водопровода в земле

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от рабочего котлована до водопровода
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Цитата:
7.3.3.2 Для предотвращения аварийных ситуаций и выходов бурового раствора необходимо соблюдать минимально допускаемые приближения трассы в плане и профиле к существующим железным и автомобильным дорогам, зданиям и сооружениям, действующим коммуникациям, регламентированные соответствующими нормативными документами. Во всех случаях расстояние в свету между буровым каналом и верхом покрытия автодороги, подошвой рельсов железной дороги или трамвайных путей, основанием насыпи, фундаментом, наружной поверхностью подземного сооружения или коммуникации рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м.

вот выдержка из СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика