Автор: | SKOT [ 06 сен 2020, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько электроэнергии подведено к дому |
k-igor писал(а): SKOT писал(а): а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню? Провода скорее всего 16мм2. Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности. Если предположить, что будут новые счетчики, другие автоматы стоять, исходя из сечения кабеля 16 мм^2 и того, что провод идет по воздуху, на какую все таки мощность можно расчитывать? Открыл таблицу, там значения от 16 кВт для алюминиевых проводов и 22 кВт для медных. Так ли это? |
Автор: | k-igor [ 06 сен 2020, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько электроэнергии подведено к дому |
SKOT писал(а): k-igor писал(а): SKOT писал(а): а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню? Провода скорее всего 16мм2. Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности. Если предположить, что будут новые счетчики, другие автоматы стоять, исходя из сечения кабеля 16 мм^2 и того, что провод идет по воздуху, на какую все таки мощность можно расчитывать? Открыл таблицу, там значения от 16 кВт для алюминиевых проводов и 22 кВт для медных. Так ли это? Около 20 кВт сможете использовать, при условии что вам дадут такую мощность. Максимальный ток для голого провода 16мм2 - 105А. |
Автор: | SKOT [ 06 сен 2020, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько электроэнергии подведено к дому |
Он изолированный судя по фото - белый такой |
Автор: | viktor_belgorod [ 06 сен 2020, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько электроэнергии подведено к дому |
k-igor писал(а): SKOT писал(а): viktor_belgorod писал(а): Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В. Для однофазной нагрузки P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2? Нет, это 2 полюса: фаза и ноль. Не вспомню пункт норм, но нельзя ставить два автомата в фазу и в ноль - только двухполюсный, отключающий оба проводника! Вообще по нормам если смотреть, то для возможности замены надо перед счетчиком прямого включения ставить коммутационный аппарат (ВН), а после счетчика защитный аппарат (ВА). Для России это регламентировано СП 256.1325800.2016, подпункты 17.10 и 17.11 Схема электроснабжения вызывает много вопросов, выбранные номиналы автоматов тоже... |
Автор: | SKOT [ 06 сен 2020, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько электроэнергии подведено к дому |
k-igor, viktor_belgorod, спасибо за помощь! |
Автор: | viktor_belgorod [ 06 сен 2020, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколько электроэнергии подведено к дому |
SKOT писал(а): Если предположить, что будут новые счетчики, другие автоматы стоять, исходя из сечения кабеля 16 мм^2 и того, что провод идет по воздуху, на какую все таки мощность можно расчитывать? Открыл таблицу, там значения от 16 кВт для алюминиевых проводов и 22 кВт для медных. Так ли это? Сечение кабеля выбирается не только по расчетному току, но и по току кз, и по механической прочности... Разрешенную нагрузку надо определять не по кабелю, а по договору техприсоединения и по номиналам автоматов (нормальные снабжающие организации регулируют мощность номиналами автоматов или реле максимальной нагрузки) |