Автор:  k-igor [ 05 сен 2020, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

SKOT писал(а):
а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню?

Провода скорее всего 16мм2.
Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности.

Автор:  SKOT [ 05 сен 2020, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

viktor_belgorod писал(а):
не должен счетчик включаться напрямую, без автоматических выключателей. Пришлите фото всего щита, где установлен счетчик. должны быть примерно такие штуки https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/9d200bca9b15cf5bc22764a1b9d9555a7aceebdf23de30da2fe4bbcd9818953f.png


k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню?

Провода скорее всего 16мм2.
Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности.

Есть такие штуки на щите, два тумблера там. Доберусь и сфоткаю.

Автор:  viktor_belgorod [ 06 сен 2020, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

Вот так постепенно доберёмся до сути проблемы...
Игорь, по первому сообщению было видно, что спросивший не электрик, так что технических терминов не понимает, тут надо проще ставить вопросы
и по ходу разбирательств дадим начальное образование в отрасли электроснабжения :D

Автор:  viktor_belgorod [ 06 сен 2020, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

SKOT писал(а):
Есть такие штуки на щите, два тумблера там. Доберусь и сфоткаю.

такие штуки называются автоматические выключатели модульного исполнения. в таком же исполнении бывают ещё выключатели нагрузки, выключатели дифференциальные, автоматы дифференциальные АВДТ, контакторы и ещё разные устройства, отличающиеся характеристиками и выполняемыми функциями

Автор:  SKOT [ 06 сен 2020, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

viktor_belgorod писал(а):
Вот так постепенно доберёмся до сути проблемы...
Игорь, по первому сообщению было видно, что спросивший не электрик, так что технических терминов не понимает, тут надо проще ставить вопросы
и по ходу разбирательств дадим начальное образование в отрасли электроснабжения :D

Да ребят, извиняюсь собственно за безграмотность. В общем вот такие автоматы стоят. Маркировка С16, значит ли это что у меня в сумме 7,04 кВт?

Автор:  viktor_belgorod [ 06 сен 2020, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

Автор:  k-igor [ 06 сен 2020, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

А если еще добавить то, что автомат при 16А вряд ли сработает, то все 4 кВт получим :)

Автор:  SKOT [ 06 сен 2020, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?

Автор:  k-igor [ 06 сен 2020, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

SKOT писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?

Нет, это 2 полюса: фаза и ноль.

Автор:  SKOT [ 06 сен 2020, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько электроэнергии подведено к дому

k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?

Нет, это 2 полюса: фаза и ноль.

ясно спасибо!