Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
Добавлено: 06 сен 2020, 11:29
Зарегистрирован: 05 сен 2020, 13:27 Сообщений: 12 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню?
Провода скорее всего 16мм2. Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности.
Если предположить, что будут новые счетчики, другие автоматы стоять, исходя из сечения кабеля 16 мм^2 и того, что провод идет по воздуху, на какую все таки мощность можно расчитывать? Открыл таблицу, там значения от 16 кВт для алюминиевых проводов и 22 кВт для медных. Так ли это?
Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
Добавлено: 06 сен 2020, 11:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SKOT писал(а):
k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню?
Провода скорее всего 16мм2. Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности.
Если предположить, что будут новые счетчики, другие автоматы стоять, исходя из сечения кабеля 16 мм^2 и того, что провод идет по воздуху, на какую все таки мощность можно расчитывать? Открыл таблицу, там значения от 16 кВт для алюминиевых проводов и 22 кВт для медных. Так ли это?
Около 20 кВт сможете использовать, при условии что вам дадут такую мощность. Максимальный ток для голого провода 16мм2 - 105А.
Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
Добавлено: 06 сен 2020, 12:40
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В. Для однофазной нагрузки P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования
но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?
Нет, это 2 полюса: фаза и ноль.
Не вспомню пункт норм, но нельзя ставить два автомата в фазу и в ноль - только двухполюсный, отключающий оба проводника! Вообще по нормам если смотреть, то для возможности замены надо перед счетчиком прямого включения ставить коммутационный аппарат (ВН), а после счетчика защитный аппарат (ВА). Для России это регламентировано СП 256.1325800.2016, подпункты 17.10 и 17.11 Схема электроснабжения вызывает много вопросов, выбранные номиналы автоматов тоже...
За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: SKOT (06 сен 2020, 12:41)
Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
Добавлено: 06 сен 2020, 12:45
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
SKOT писал(а):
Если предположить, что будут новые счетчики, другие автоматы стоять, исходя из сечения кабеля 16 мм^2 и того, что провод идет по воздуху, на какую все таки мощность можно расчитывать? Открыл таблицу, там значения от 16 кВт для алюминиевых проводов и 22 кВт для медных. Так ли это?
Сечение кабеля выбирается не только по расчетному току, но и по току кз, и по механической прочности... Разрешенную нагрузку надо определять не по кабелю, а по договору техприсоединения и по номиналам автоматов (нормальные снабжающие организации регулируют мощность номиналами автоматов или реле максимальной нагрузки)
За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: SKOT (06 сен 2020, 13:02)