SKOT писал(а):
а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню?

Провода скорее всего 16мм2.
Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 17:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2020, 13:27
Сообщений: 12
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
не должен счетчик включаться напрямую, без автоматических выключателей. Пришлите фото всего щита, где установлен счетчик. должны быть примерно такие штуки https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/9d200bca9b15cf5bc22764a1b9d9555a7aceebdf23de30da2fe4bbcd9818953f.png


k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
а как выяснить точное сечение питающего кабеля, есть ли стандарты, куда обращаться, и сколько можно максимум подключить в деревню?

Провода скорее всего 16мм2.
Исходя из счетчика максимум 60А можете потреблять или около 10 кВт, т.к. у вас нет ни автомата и вряд ли ваш счетчик с ограничением мощности.

Есть такие штуки на щите, два тумблера там. Доберусь и сфоткаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Вот так постепенно доберёмся до сути проблемы...
Игорь, по первому сообщению было видно, что спросивший не электрик, так что технических терминов не понимает, тут надо проще ставить вопросы
и по ходу разбирательств дадим начальное образование в отрасли электроснабжения :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 08:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
SKOT писал(а):
Есть такие штуки на щите, два тумблера там. Доберусь и сфоткаю.

такие штуки называются автоматические выключатели модульного исполнения. в таком же исполнении бывают ещё выключатели нагрузки, выключатели дифференциальные, автоматы дифференциальные АВДТ, контакторы и ещё разные устройства, отличающиеся характеристиками и выполняемыми функциями



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: SKOT (06 сен 2020, 09:37)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 09:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2020, 13:27
Сообщений: 12
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Вот так постепенно доберёмся до сути проблемы...
Игорь, по первому сообщению было видно, что спросивший не электрик, так что технических терминов не понимает, тут надо проще ставить вопросы
и по ходу разбирательств дадим начальное образование в отрасли электроснабжения :D

Да ребят, извиняюсь собственно за безграмотность. В общем вот такие автоматы стоят. Маркировка С16, значит ли это что у меня в сумме 7,04 кВт?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: SKOT (06 сен 2020, 11:13)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

А если еще добавить то, что автомат при 16А вряд ли сработает, то все 4 кВт получим :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: SKOT (06 сен 2020, 11:13)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2020, 13:27
Сообщений: 12
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 11:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SKOT писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?

Нет, это 2 полюса: фаза и ноль.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: SKOT (06 сен 2020, 11:16)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сколько электроэнергии подведено к дому
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2020, 13:27
Сообщений: 12
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
SKOT писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Автоматы однополюсные, значит присоединение происходит на 220 В.
Для однофазной нагрузки
P = U * I * cos ф = 0,22 * 16 * 0,96 = 3,3792 кВт
Косинус принял по своду правил для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе без кондиционирования

но их 2, значит ли это, что надо на 2 умножить? или так скажем, почему их 2?

Нет, это 2 полюса: фаза и ноль.

ясно спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика