Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Можно ли давать запас по сечению кабеля. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=6458 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Amarantos [ 12 фев 2020, 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | Можно ли давать запас по сечению кабеля. |
Делаю проект ЭМ на цех по обработке металла. Мощности выделенной по ТУ 150 кВт, установленной 450+, пытаюсь на все возможное оборудование выставлять минимальный справочный Ки, в тех. задании про Ки информации нет, в итоге получается расчетный ток на распределительный шкаф возможно ниже реального, на сколько правильным будет выбирать кабель и автоматы на отходящих линиях от ВРУ до ШР-в с запасом по току. п.с. РБ |
Автор: | k-igor [ 12 фев 2020, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли давать запас по сечению кабеля. |
Amarantos писал(а): Делаю проект ЭМ на цех по обработке металла. Мощности выделенной по ТУ 150 кВт, установленной 450+, пытаюсь на все возможное оборудование выставлять минимальный справочный Ки, в тех. задании про Ки информации нет, в итоге получается расчетный ток на распределительный шкаф возможно ниже реального, на сколько правильным будет выбирать кабель и автоматы на отходящих линиях от ВРУ до ШР-в с запасом по току. п.с. РБ Нельзя. Кабель можете проложить большего сечения (на перспективу), автоматы должны быть выбраны по расчетному току. Больше чем в ТУ вы не можете использовать. |