Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Можно ли давать запас по сечению кабеля.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=6458
Страница 1 из 1

Автор:  Amarantos [ 12 фев 2020, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли давать запас по сечению кабеля.

Делаю проект ЭМ на цех по обработке металла.
Мощности выделенной по ТУ 150 кВт, установленной 450+, пытаюсь на все возможное оборудование выставлять минимальный справочный Ки, в тех. задании про Ки информации нет, в итоге получается расчетный ток на распределительный шкаф возможно ниже реального, на сколько правильным будет выбирать кабель и автоматы на отходящих линиях от ВРУ до ШР-в с запасом по току.
п.с. РБ

Автор:  k-igor [ 12 фев 2020, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли давать запас по сечению кабеля.

Amarantos писал(а):
Делаю проект ЭМ на цех по обработке металла.
Мощности выделенной по ТУ 150 кВт, установленной 450+, пытаюсь на все возможное оборудование выставлять минимальный справочный Ки, в тех. задании про Ки информации нет, в итоге получается расчетный ток на распределительный шкаф возможно ниже реального, на сколько правильным будет выбирать кабель и автоматы на отходящих линиях от ВРУ до ШР-в с запасом по току.
п.с. РБ

Нельзя. Кабель можете проложить большего сечения (на перспективу), автоматы должны быть выбраны по расчетному току.
Больше чем в ТУ вы не можете использовать.