Amarantos писал(а):
Делаю проект ЭМ на цех по обработке металла.
Мощности выделенной по ТУ 150 кВт, установленной 450+, пытаюсь на все возможное оборудование выставлять минимальный справочный Ки, в тех. задании про Ки информации нет, в итоге получается расчетный ток на распределительный шкаф возможно ниже реального, на сколько правильным будет выбирать кабель и автоматы на отходящих линиях от ВРУ до ШР-в с запасом по току.
п.с. РБ
Нельзя. Кабель можете проложить большего сечения (на перспективу), автоматы должны быть выбраны по расчетному току.
Больше чем в ТУ вы не можете использовать.