Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Сейчас, например, мне очень удобно пользоваться трехфазным обогревателем, двумя дрелями и болгаркой (делаю стеллажи в подвале). Иначе сейчас замучился бы от недостатка розеток...В своем втором сообщении я поделился соображениями насчет перекидного рубильника.

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
Сейчас, например, мне очень удобно пользоваться трехфазным обогревателем, двумя дрелями и болгаркой (делаю стеллажи в подвале). Иначе сейчас замучился бы от недостатка розеток...В своем втором сообщении я поделился соображениями насчет перекидного рубильника.

2 Отдельных щита это не 2-я категория - а 3-я.
Если хотите такое решение, то ТУ нужно брать на 3-ю категорию с указанием 2-х точек подключения.
Я еще как-то могу это понять, если ваши потребители находятся в разных местах.

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Я полагал, что в случае крайней необходимости я не нарушу ни чьих интересов, правил и инструкций, включив одновременно 9кВт в ВРУ№1 и 6кВт в ВРУ№2.

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Так у меня на самом деле будут два независимых источника (если конечно смогу преодолеть сопротивление СО и Ростехнадзора).

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Сейчас, например, мне очень удобно пользоваться трехфазным обогревателем, двумя дрелями и болгаркой (делаю стеллажи в подвале). Иначе сейчас замучился бы от недостатка розеток...В своем втором сообщении я поделился соображениями насчет перекидного рубильника.

2 Отдельных щита это не 2-я категория - а 3-я.
Если хотите такое решение, то ТУ нужно брать на 3-ю категорию с указанием 2-х точек подключения.
Я еще как-то могу это понять, если ваши потребители находятся в разных местах.

Вы полагаете, что при такой заявке СО забудет указать заявителю на однократный характер технологического присоединения? :D

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
Я полагал, что в случае крайней необходимости я не нарушу ни чьих интересов, правил и инструкций, включив одновременно 9кВт в ВРУ№1 и 6кВт в ВРУ№2.

Это невозможно будет, т.к. вы нарушите ТУ. В любом случае скорее всего потребуют проект, где будут указаны номиналы автоматов, а автоматы подбираются четко по нагрузке.
А еще могут потребовать установить счетчики с функцией ограничения мощности.

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Я пока не собираюсь подписывать договор с ТУ,где вписан перекидной рубильник- как я могу нарушить ТУ? На счет проекта - прошлое подключение обошлось без проекта с моей стороны. А насчет всего остального - нечего не имею против.

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 26 янв 2020, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Что-то не густо с однозначностью...

Автор:  Сергей [ 03 фев 2020, 04:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Чтобы помочь вам разобраться, хотелось бы вникнуть в суть вопроса.
Сможете поделиться текстом запроса ТУ у энергоснабжающей организации (что хотите реализовать) и какие ТУ вы получили?

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 03 фев 2020, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Сергей (и все форумчане, кто захочет откликнуться)! Мой телефон МТС 8 917 216 73 22. Перезвоню сразу, чтобы разговор был за мой счет. Я просто не могу понять, в чем заключается неясность моего вопроса - неужели никто и никогда не сталкивался с такой ситуацией?