Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:15

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 06:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 07:13)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Огромное спасибо, что откликнулись. СО вменила мне обязанность (в ТУ) установку перекидного рубильника, что,как я понимаю, лишит меня возможности использовать два ввода одновременно. Тогда выходит, что ее хотелка незаконна,на что я и хочу указать в мотивированном отказе от подписания договора. СО хочет выставить перекидной рубильник как единственный способ избежать встречного напряжения. Я же (в моем случае) полагаю, что установка этого девайса значительно повысит вероятность этого счастливого случая,что явно снижает безопасность, ведет к удорожанию монтажа (по сравнению с моим изначальным желанием установить на каждый ввод отдельный ящик со счетчиком) и лишит меня возможности одновременного подлючения половины электроприборов к одной линии, а другой половины - ко второй линии. Но одинакова ли нормативная база в Беларуси и в России?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Огромное спасибо, что откликнулись. СО вменила мне обязанность (в ТУ) установку перекидного рубильника, что,как я понимаю, лишит меня возможности использовать два ввода одновременно. Тогда выходит, что ее хотелка незаконна,на что я и хочу указать в мотивированном отказе от подписания договора. СО хочет выставить перекидной рубильник как единственный способ избежать встречного напряжения. Я же (в моем случае) полагаю, что установка этого девайса значительно повысит вероятность этого счастливого случая,что явно снижает безопасность, ведет к удорожанию монтажа (по сравнению с моим изначальным желанием установить на каждый ввод отдельный ящик со счетчиком) и лишит меня возможности одновременного подлючения половины электроприборов к одной линии, а другой половины - ко второй линии. Но одинакова ли нормативная база в Беларуси и в России?

Как правило, всегда делается ВРУ на две секции, чтобы одновременно были загружены оба кабеля.
У меня есть статья на блоге: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Нормы РФ и РБ очень похожи.
А как у вас было сделано?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 13:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пишу уже третий раз ответ- два первых куда-то пропали. Сейчас в личном гараже есть однофазный ввод от ГСК. Есть линия от СО трехфазная 9кВт третья категория (ВРУ-0,4кВт). Хотел бы переделать однофазный ввод на трехфазный, для чего подал заявку в СО на подключение 6кВт 0,4кВ по второй категории (ВРУ-0,4кВт №2) - чтобы "легализовать" ввод от ГСК. Хочу растащить вводы подальше друг от друга. Думал, что никто не будет против одновременного использования двух вводов сразу - оказалось, что СО против этого. Придется пободаться!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Пишу уже третий раз ответ- два первых куда-то пропали. Сейчас в личном гараже есть однофазный ввод от ГСК. Есть линия от СО трехфазная 9кВт третья категория (ВРУ-0,4кВт). Хотел бы переделать однофазный ввод на трехфазный, для чего подал заявку в СО на подключение 6кВт 0,4кВ по второй категории (ВРУ-0,4кВт №2) - чтобы "легализовать" ввод от ГСК. Хочу растащить вводы подальше друг от друга. Думал, что никто не будет против одновременного использования двух вводов сразу - оказалось, что СО против этого. Придется пободаться!

Теперь немного понятнее. Вам дали ТУ на 2-ю категорию? Сколько кВт?
У вас имеется проект? Приложите свою полную схему электроснабжения, чтобы можно было говорить предметно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 13:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, дали ТУ на вторую категорию 6 кВт. Пока о проекте не может идти и речи, так как СО вписала в ТУ в мои обязанности прокладку СИПа от гаража до ВРУ ГСК (метров сто по гаражам) , а это мне вот совсем нафик не надо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Да, дали ТУ на вторую категорию 6 кВт. Пока о проекте не может идти и речи, так как СО вписала в ТУ в мои обязанности прокладку СИПа от гаража до ВРУ ГСК (метров сто по гаражам) , а это мне вот совсем нафик не надо.

Что-то я запутался. У вас было 9кВт, а вы запросили 6кВт? Что вы хотите добиться своими манипуляциями? На такую мощность нет особого смысла делать 2 секции.
6 кВт II-я категория - это значит максимальная разрешенная мощность 6кВт или 3кВт - один ввод и 3кВт - второй ввод.
Чем вас не устраивает один перекидной рубильник?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 12:46)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кроме всего прочего перекидной рубильник не устраивает тем, что не позволит использовать обе линии одновременно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Кроме всего прочего перекидной рубильник не устраивает тем, что не позволит использовать обе линии одновременно.

А в чем в вашем случае смысл использовать 2 ввода? Или вы думаете, что на каждый ввод сможете повесить по 6кВт? Так это не так...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика