 Заголовок сообщения: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 06:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 07:13)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Огромное спасибо, что откликнулись. СО вменила мне обязанность (в ТУ) установку перекидного рубильника, что,как я понимаю, лишит меня возможности использовать два ввода одновременно. Тогда выходит, что ее хотелка незаконна,на что я и хочу указать в мотивированном отказе от подписания договора. СО хочет выставить перекидной рубильник как единственный способ избежать встречного напряжения. Я же (в моем случае) полагаю, что установка этого девайса значительно повысит вероятность этого счастливого случая,что явно снижает безопасность, ведет к удорожанию монтажа (по сравнению с моим изначальным желанием установить на каждый ввод отдельный ящик со счетчиком) и лишит меня возможности одновременного подлючения половины электроприборов к одной линии, а другой половины - ко второй линии. Но одинакова ли нормативная база в Беларуси и в России?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Огромное спасибо, что откликнулись. СО вменила мне обязанность (в ТУ) установку перекидного рубильника, что,как я понимаю, лишит меня возможности использовать два ввода одновременно. Тогда выходит, что ее хотелка незаконна,на что я и хочу указать в мотивированном отказе от подписания договора. СО хочет выставить перекидной рубильник как единственный способ избежать встречного напряжения. Я же (в моем случае) полагаю, что установка этого девайса значительно повысит вероятность этого счастливого случая,что явно снижает безопасность, ведет к удорожанию монтажа (по сравнению с моим изначальным желанием установить на каждый ввод отдельный ящик со счетчиком) и лишит меня возможности одновременного подлючения половины электроприборов к одной линии, а другой половины - ко второй линии. Но одинакова ли нормативная база в Беларуси и в России?

Как правило, всегда делается ВРУ на две секции, чтобы одновременно были загружены оба кабеля.
У меня есть статья на блоге: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Нормы РФ и РБ очень похожи.
А как у вас было сделано?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 13:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пишу уже третий раз ответ- два первых куда-то пропали. Сейчас в личном гараже есть однофазный ввод от ГСК. Есть линия от СО трехфазная 9кВт третья категория (ВРУ-0,4кВт). Хотел бы переделать однофазный ввод на трехфазный, для чего подал заявку в СО на подключение 6кВт 0,4кВ по второй категории (ВРУ-0,4кВт №2) - чтобы "легализовать" ввод от ГСК. Хочу растащить вводы подальше друг от друга. Думал, что никто не будет против одновременного использования двух вводов сразу - оказалось, что СО против этого. Придется пободаться!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Пишу уже третий раз ответ- два первых куда-то пропали. Сейчас в личном гараже есть однофазный ввод от ГСК. Есть линия от СО трехфазная 9кВт третья категория (ВРУ-0,4кВт). Хотел бы переделать однофазный ввод на трехфазный, для чего подал заявку в СО на подключение 6кВт 0,4кВ по второй категории (ВРУ-0,4кВт №2) - чтобы "легализовать" ввод от ГСК. Хочу растащить вводы подальше друг от друга. Думал, что никто не будет против одновременного использования двух вводов сразу - оказалось, что СО против этого. Придется пободаться!

Теперь немного понятнее. Вам дали ТУ на 2-ю категорию? Сколько кВт?
У вас имеется проект? Приложите свою полную схему электроснабжения, чтобы можно было говорить предметно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 13:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, дали ТУ на вторую категорию 6 кВт. Пока о проекте не может идти и речи, так как СО вписала в ТУ в мои обязанности прокладку СИПа от гаража до ВРУ ГСК (метров сто по гаражам) , а это мне вот совсем нафик не надо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Да, дали ТУ на вторую категорию 6 кВт. Пока о проекте не может идти и речи, так как СО вписала в ТУ в мои обязанности прокладку СИПа от гаража до ВРУ ГСК (метров сто по гаражам) , а это мне вот совсем нафик не надо.

Что-то я запутался. У вас было 9кВт, а вы запросили 6кВт? Что вы хотите добиться своими манипуляциями? На такую мощность нет особого смысла делать 2 секции.
6 кВт II-я категория - это значит максимальная разрешенная мощность 6кВт или 3кВт - один ввод и 3кВт - второй ввод.
Чем вас не устраивает один перекидной рубильник?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: НОВИЧОКОВ (21 янв 2020, 12:46)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:22
Сообщений: 20
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кроме всего прочего перекидной рубильник не устраивает тем, что не позволит использовать обе линии одновременно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория энергоснабжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
НОВИЧОКОВ писал(а):
Кроме всего прочего перекидной рубильник не устраивает тем, что не позволит использовать обе линии одновременно.

А в чем в вашем случае смысл использовать 2 ввода? Или вы думаете, что на каждый ввод сможете повесить по 6кВт? Так это не так...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика