Автор:  НОВИЧОКОВ [ 20 янв 2020, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Вторая категория энергоснабжения

Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 06:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Огромное спасибо, что откликнулись. СО вменила мне обязанность (в ТУ) установку перекидного рубильника, что,как я понимаю, лишит меня возможности использовать два ввода одновременно. Тогда выходит, что ее хотелка незаконна,на что я и хочу указать в мотивированном отказе от подписания договора. СО хочет выставить перекидной рубильник как единственный способ избежать встречного напряжения. Я же (в моем случае) полагаю, что установка этого девайса значительно повысит вероятность этого счастливого случая,что явно снижает безопасность, ведет к удорожанию монтажа (по сравнению с моим изначальным желанием установить на каждый ввод отдельный ящик со счетчиком) и лишит меня возможности одновременного подлючения половины электроприборов к одной линии, а другой половины - ко второй линии. Но одинакова ли нормативная база в Беларуси и в России?

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
k-igor писал(а):
НОВИЧОКОВ писал(а):
Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll:

Да, с учетом допустимой загрузки трансформаторов.

Огромное спасибо, что откликнулись. СО вменила мне обязанность (в ТУ) установку перекидного рубильника, что,как я понимаю, лишит меня возможности использовать два ввода одновременно. Тогда выходит, что ее хотелка незаконна,на что я и хочу указать в мотивированном отказе от подписания договора. СО хочет выставить перекидной рубильник как единственный способ избежать встречного напряжения. Я же (в моем случае) полагаю, что установка этого девайса значительно повысит вероятность этого счастливого случая,что явно снижает безопасность, ведет к удорожанию монтажа (по сравнению с моим изначальным желанием установить на каждый ввод отдельный ящик со счетчиком) и лишит меня возможности одновременного подлючения половины электроприборов к одной линии, а другой половины - ко второй линии. Но одинакова ли нормативная база в Беларуси и в России?

Как правило, всегда делается ВРУ на две секции, чтобы одновременно были загружены оба кабеля.
У меня есть статья на блоге: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Нормы РФ и РБ очень похожи.
А как у вас было сделано?

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Пишу уже третий раз ответ- два первых куда-то пропали. Сейчас в личном гараже есть однофазный ввод от ГСК. Есть линия от СО трехфазная 9кВт третья категория (ВРУ-0,4кВт). Хотел бы переделать однофазный ввод на трехфазный, для чего подал заявку в СО на подключение 6кВт 0,4кВ по второй категории (ВРУ-0,4кВт №2) - чтобы "легализовать" ввод от ГСК. Хочу растащить вводы подальше друг от друга. Думал, что никто не будет против одновременного использования двух вводов сразу - оказалось, что СО против этого. Придется пободаться!

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
Пишу уже третий раз ответ- два первых куда-то пропали. Сейчас в личном гараже есть однофазный ввод от ГСК. Есть линия от СО трехфазная 9кВт третья категория (ВРУ-0,4кВт). Хотел бы переделать однофазный ввод на трехфазный, для чего подал заявку в СО на подключение 6кВт 0,4кВ по второй категории (ВРУ-0,4кВт №2) - чтобы "легализовать" ввод от ГСК. Хочу растащить вводы подальше друг от друга. Думал, что никто не будет против одновременного использования двух вводов сразу - оказалось, что СО против этого. Придется пободаться!

Теперь немного понятнее. Вам дали ТУ на 2-ю категорию? Сколько кВт?
У вас имеется проект? Приложите свою полную схему электроснабжения, чтобы можно было говорить предметно.

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Да, дали ТУ на вторую категорию 6 кВт. Пока о проекте не может идти и речи, так как СО вписала в ТУ в мои обязанности прокладку СИПа от гаража до ВРУ ГСК (метров сто по гаражам) , а это мне вот совсем нафик не надо.

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
Да, дали ТУ на вторую категорию 6 кВт. Пока о проекте не может идти и речи, так как СО вписала в ТУ в мои обязанности прокладку СИПа от гаража до ВРУ ГСК (метров сто по гаражам) , а это мне вот совсем нафик не надо.

Что-то я запутался. У вас было 9кВт, а вы запросили 6кВт? Что вы хотите добиться своими манипуляциями? На такую мощность нет особого смысла делать 2 секции.
6 кВт II-я категория - это значит максимальная разрешенная мощность 6кВт или 3кВт - один ввод и 3кВт - второй ввод.
Чем вас не устраивает один перекидной рубильник?

Автор:  НОВИЧОКОВ [ 21 янв 2020, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

Кроме всего прочего перекидной рубильник не устраивает тем, что не позволит использовать обе линии одновременно.

Автор:  k-igor [ 21 янв 2020, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория энергоснабжения

НОВИЧОКОВ писал(а):
Кроме всего прочего перекидной рубильник не устраивает тем, что не позволит использовать обе линии одновременно.

А в чем в вашем случае смысл использовать 2 ввода? Или вы думаете, что на каждый ввод сможете повесить по 6кВт? Так это не так...