 Заголовок сообщения: Вопрос по монтажу деревянной опоры ЛЭП 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2019, 13:53
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Предыстория. В прошлом году по осени взял землю под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Участок без каких либо комуникаций ни света, воды и всего прочего. Весной этого года подал документы в МРСК сети на монтаж электричества 0,4 кВ (380 В) на участок. Летом документы были готовы и выписаны технические условия для присоединения. Надеялся что летом успеют смонтировать опору, да не тут то было) кто в отпуске был, а то материала для монтажа не было. Дотянули до конца ноября. На прошлой недели позвонила женщина из отдела тех., присоединения поинтересоваться смонтирована ли линия. На что ей ответил что обещали еще в августе потом в сентябре, а потом вообще пропали. От услышанного голос ее очень удивился. Вообщем пообещала она что на следующей недели будут монтировать опору и ВНИМАНИЕ! как будет выезжать бригада по монтажу она наберет чтоб можно было по присутствовать на месте. В итоге на прошлой недели так ни кто и не отзвонился, оповестили меня только соседи в четверг вечером. Что приезжали бегом на скорую руку пробурили лунки поставили и тут же исчезли.
Фото монтажа опор прилагаю.
А вот теперь вопросы:
1)Допустим ли такой монтаж деревянных якобы пропитанных опор в сырую землю без приставок (пасынков), битумной пропитки, долговечность такой инсталляции (весной же землю пучит, выдавит ведь да и с гнеет быстро?!))?
2)Место где установлены опоры летом там болото и на мою фразу при разговоре с отделом тех., присоединения что через 1,5, 2 года столб завалится и упадет ответ был гениален составим акт, приедем и по новой поставим, как такое допустимо???
Честно говоря сделано все на простите слов нету оте...., лижбы лижбы и тяп ляп!
3)Люди добрые подскажите пожалуйста как то можно данную организацию МРСК сети подтянуть за такое халатное отношение к работе? Чтоб сделали все по нормальному по человечески.
Сколько документации уже перерыл ПУЭ, технические условия, приказы, положения ни где не четко не прописано как правильно должны быть смонтированы деревянные опоры ЛЭП 0,4 кВ с пасынками или нет и вообще допустим ли такой монтаж? В основном только пишут что столбы должны быть пропитаны антисептиками и что стоять якобы они будут вам 40-50 лет.)
PS: Если получилось сумбурно прошу тапками не закидывать накипело глядя на такое раздалбайское отношение к работе.
Вложение:
IMG-20191127-WA0015.jpg

Вложение:
imgonline-com-ua-CompressBySize-9CwMjEoPEQ7.jpg

Вложение:
imgonline-com-ua-CompressBySize-2Uua4VMplfiw.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по монтажу деревянной опоры ЛЭП 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 20:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У нас деревянные опоры ставят редко.
Нужно смотреть типовые проекты, например: НТЦ-36.0017 (Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK).
Цитата:
4.3. Деревянные стойки, анкер ДА-5 и деревянные элементы анкера ДА-4 должны быть пропитаны в автоклаве под давлением масляными или водорастворимыми антисептиками.
Для стальных элементов опор должно быть предусмотрено антикоррозионное покрытие.

По фото я не могу определить, пропитаны они или нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика