Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти ошибку в проводке
Добавлено: 16 авг 2019, 18:53
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
провел в комнате подвального помещения проводку, заранее извиняюсь за рисунок, сделанный но по правилам, но постараюсь очень подробно описать. в комнату заведен кабель 3х2.5мм и подведен к основной распределительной коробке.от него влево и вправо идут еще по одному 3х2.5 к розеткам. под основной коробкой к выключателю идет 2х1.5мм красный провод 1.5 подключен к красному основному 2.5 и к выключателю, голубой провод выходит из выключатели и на него подключены два красных 1.5мм идущие на лампочки.голубые провода от лампочек подключены к голубой жиле 2.5мм основного кабеля. так как автоматы еще не установлены, решил включить питающий кабель в розетку на первом этаже. включил в розетку, проверяю отверткой индикатором, в розетках фаза отсутствует, на проводах идущих к лампочкам на нулевых жилах, есть фаза. переставляю местами жилы питающего кабеля в розетке на первом этаже, в розетках появляется фаза, а на проводах идущих к лампочкам и на фазном и на нулевом проводнике индикатор показывает фазу. отключаю питающий кабель от розетки, замыкаю красный и синий провод питающего кабеля, спускаюсь в подвал, в одно отверстие розетки вставляю отвертку прозвонку (извиняюсь не знаю её истинного названия), во второе отверстие оголенную медную жилу и держу ее в руке. палец второй руки на макушке индикатора, лампочка ярко горит, убираю палец с макушки, отпускаю жилу, достаю жилу, лампочка гаснет.так в обеих розетках. перехожу к лампочкам, так их пока нет, просто выведены провода к местам где они примерно будут.в одну руку беру красную оголенную жилу 1.5мм на синюю ставлю прозвонку с пальцем на мокушке, лампочка не горит, щелкаю выключателем, загорается и так же со вторым проводом идущим к лампочке. вешал патрон с лампочкой на провод, лампочка не загорелась, но там возможна вина патрона, может не докрутил лампочку, патрон старый, из него уже все сыпется) делаю третий тест, к патрону подключаю кабель 1.5мм и втыкаю в ту же розетку на 1м этаже, горит, меняю провода местами в розетке, горит.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти ошибку в проводке
Добавлено: 16 авг 2019, 19:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Проверьте внимательно все соединения. Мультиметр имеется? Проверьте напряжение в контрольных точках. По схеме все правильно. Фаза должна пройти через выключатель, ноль - напрямую на лампочки.
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти ошибку в проводке
Добавлено: 16 авг 2019, 19:30
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
к сожалению мультиметра пока не имеется. я проверил отверткой-прозвонкой. возможна ли проблема из-за ЩУ или вводного неработающего рубильника, находящихся вот в таком состоянии
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти ошибку в проводке
Добавлено: 16 авг 2019, 20:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стас92 писал(а):
к сожалению мультиметра пока не имеется. я проверил отверткой-прозвонкой. возможна ли проблема из-за ЩУ или вводного неработающего рубильника, находящихся вот в таком состоянии
Индикаторная отвертка не всегда помогает, она порой и в нуле светится. Возьмите лампочку с патроном и проверьте все розетки и другие места, где должно быть 220В.
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти ошибку в проводке
Добавлено: 17 авг 2019, 16:25
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
разобрался я таки сегодня в проводке и было вот что, так как я запитывал комнату из розетки первого этажа, не проверив в каком отверстии фаза, а в каком ноль, у меня получилось что в розетку на фазу я вставил нулевой проводник. сегодня проверил индикатором в какую идет фаза и вставил туда фазный провод, и дал нагрузку на каждую розетку и провода выведенные под лампочки, при помощи 60 ватной лампочки и все встало на свои места
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения