Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2019, 05:15
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пожалуйста, оцените сборку щитка. Я не електрик, но нужна консультация. Это для новостройки, площать 60кв.м Спасибо!
Вводной автормат 25А
Реле контроля напряжения
• УЗО 25А, тип В (он работает для LED ламп?)
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 1, кол-во розеток: 11 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 2, коридор,кол-во розеток: 7 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: кухня — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 25А: духовой шкаф, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: кондиционер, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: холодильник + ссистема защиты от протечек, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 10А: освещение, кабель 1,5мм2
• Дифавтомат 16А: Ванная комната, кабель 2,5мм2
• Автоматический выключатель 16А: газовый котел


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
savelikan писал(а):
Пожалуйста, оцените сборку щитка. Я не електрик, но нужна консультация. Это для новостройки, площать 60кв.м Спасибо!
Вводной автормат 25А
Реле контроля напряжения
• УЗО 25А, тип В (он работает для LED ламп?)

Да.

savelikan писал(а):
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 2, коридор,кол-во розеток: 7 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: кухня — кабель 2,5мм2

Можно объединить в одну группу - автомат 16А.

savelikan писал(а):
◦ Автоматический выключатель 25А: духовой шкаф, кабель 2,5мм2

Автомат заменить на 16 либо 20А в зависимости от мощности духового шкафа либо следует увеличить сечение до 4 мм2.

savelikan писал(а):
◦ Автоматический выключатель 16А: холодильник + ссистема защиты от протечек, кабель 2,5мм2
• Автоматический выключатель 16А: газовый котел

Автоматы можно заменить на 6А, кабель - на 1,5мм2.
Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2019, 05:15
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
savelikan писал(а):
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?

Нет, кухню объединять не стоит. Я думал вы писали про 2 жилые комнаты.
По-хорошему, УЗО нужно на все розетки. Но можно считать, что котел это стационарное оборудование и ничего страшного не будет, если вы УЗО не поставите. Здесь к этому можно подойти по-разному.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 06:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2019, 05:15
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
savelikan писал(а):
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?

Нет, кухню объединять не стоит. Я думал вы писали про 2 жилые комнаты.
По-хорошему, УЗО нужно на все розетки. Но можно считать, что котел это стационарное оборудование и ничего страшного не будет, если вы УЗО не поставите. Здесь к этому можно подойти по-разному.

Спасибо! Мне говорили, что УЗО плохо работает с стабилизатором напряжения, єто верно?

А так же рекомендуют обьеденять освещение в комнате и розетки, и обеденить сразу две комнаты. В чем минус такой сборки?

А так же нужны ли вообще разрядники в квартире? Еслли да - то какого класса?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
savelikan писал(а):
k-igor писал(а):
savelikan писал(а):
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?

Нет, кухню объединять не стоит. Я думал вы писали про 2 жилые комнаты.
По-хорошему, УЗО нужно на все розетки. Но можно считать, что котел это стационарное оборудование и ничего страшного не будет, если вы УЗО не поставите. Здесь к этому можно подойти по-разному.

Спасибо! Мне говорили, что УЗО плохо работает с стабилизатором напряжения, єто верно?

А так же рекомендуют обьеденять освещение в комнате и розетки, и обеденить сразу две комнаты. В чем минус такой сборки?

А так же нужны ли вообще разрядники в квартире? Еслли да - то какого класса?

Я не слышал о проблемах УЗО со стабилизатором.
Если сработает автомат, то сразу напряжение пропадает и в розетках и не будет света. Я предпочитаю освещение - отдельно, розетки - отдельно.
Разрядники не обязательно, достаточно реле напряжения, можно поставить УЗМ-51М.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика