Пожалуйста, оцените сборку щитка. Я не електрик, но нужна консультация. Это для новостройки, площать 60кв.м Спасибо!
Вводной автормат 25А
Реле контроля напряжения
• УЗО 25А, тип В (он работает для LED ламп?)
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 1, кол-во розеток: 11 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 2, коридор,кол-во розеток: 7 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: кухня — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 25А: духовой шкаф, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: кондиционер, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: холодильник + ссистема защиты от протечек, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 10А: освещение, кабель 1,5мм2
• Дифавтомат 16А: Ванная комната, кабель 2,5мм2
• Автоматический выключатель 16А: газовый котел


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
savelikan писал(а):
Пожалуйста, оцените сборку щитка. Я не електрик, но нужна консультация. Это для новостройки, площать 60кв.м Спасибо!
Вводной автормат 25А
Реле контроля напряжения
• УЗО 25А, тип В (он работает для LED ламп?)

Да.

savelikan писал(а):
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 2, коридор,кол-во розеток: 7 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: кухня — кабель 2,5мм2

Можно объединить в одну группу - автомат 16А.

savelikan писал(а):
◦ Автоматический выключатель 25А: духовой шкаф, кабель 2,5мм2

Автомат заменить на 16 либо 20А в зависимости от мощности духового шкафа либо следует увеличить сечение до 4 мм2.

savelikan писал(а):
◦ Автоматический выключатель 16А: холодильник + ссистема защиты от протечек, кабель 2,5мм2
• Автоматический выключатель 16А: газовый котел

Автоматы можно заменить на 6А, кабель - на 1,5мм2.
Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2019, 05:15
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
savelikan писал(а):
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?

Нет, кухню объединять не стоит. Я думал вы писали про 2 жилые комнаты.
По-хорошему, УЗО нужно на все розетки. Но можно считать, что котел это стационарное оборудование и ничего страшного не будет, если вы УЗО не поставите. Здесь к этому можно подойти по-разному.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 06:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2019, 05:15
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
savelikan писал(а):
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?

Нет, кухню объединять не стоит. Я думал вы писали про 2 жилые комнаты.
По-хорошему, УЗО нужно на все розетки. Но можно считать, что котел это стационарное оборудование и ничего страшного не будет, если вы УЗО не поставите. Здесь к этому можно подойти по-разному.

Спасибо! Мне говорили, что УЗО плохо работает с стабилизатором напряжения, єто верно?

А так же рекомендуют обьеденять освещение в комнате и розетки, и обеденить сразу две комнаты. В чем минус такой сборки?

А так же нужны ли вообще разрядники в квартире? Еслли да - то какого класса?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оцените пожалуйста схему щитка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
savelikan писал(а):
k-igor писал(а):
savelikan писал(а):
Спасибо! На кухне 10 розеток. Стоит ли обьеденять с комнатой 2?
И для котла не нужно УЗО или дифавтомат, верно?

Нет, кухню объединять не стоит. Я думал вы писали про 2 жилые комнаты.
По-хорошему, УЗО нужно на все розетки. Но можно считать, что котел это стационарное оборудование и ничего страшного не будет, если вы УЗО не поставите. Здесь к этому можно подойти по-разному.

Спасибо! Мне говорили, что УЗО плохо работает с стабилизатором напряжения, єто верно?

А так же рекомендуют обьеденять освещение в комнате и розетки, и обеденить сразу две комнаты. В чем минус такой сборки?

А так же нужны ли вообще разрядники в квартире? Еслли да - то какого класса?

Я не слышал о проблемах УЗО со стабилизатором.
Если сработает автомат, то сразу напряжение пропадает и в розетках и не будет света. Я предпочитаю освещение - отдельно, розетки - отдельно.
Разрядники не обязательно, достаточно реле напряжения, можно поставить УЗМ-51М.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика