Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем чревато:
подключение основного кабеля в квартире к вводному автомату снизу, а не сверху?
подключение фазы со стороны нуля, т.е. на автомате написано L слева, N справа, а подключено слева ноль, а справа фаза
использование двух одномодульных автоматов за место одного двухмодульного, т.е. входной автомат 40А двухмодульный, заменить на два одномодульных по 40А
можно ли вставлять соединительную шину (гребенку) в один зажим вместе с кабелем-перемычкой. к примеру, стоит 2х модульный вводный автомат и следом 5шт одномодльных, основной кабель сверху в водный автомат, из под вводного автомата перемычка с фазы на верх первого одномодульного автомата в зажим и в этот же зажим вставить шину.
у автоматов фирмы Hager сверху нету отдельной прорези для шины, только снизу и та для вилкообразной.

Автор:  k-igor [ 13 июн 2019, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильное соединение автоматических выключателей

Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем чревато:
подключение основного кабеля в квартире к вводному автомату снизу, а не сверху?

Модульные автоматы допускают такое подключение.
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем чревато:
подключение фазы со стороны нуля, т.е. на автомате написано L слева, N справа, а подключено слева ноль, а справа фаза

Если расцепитель в автомате установлен и в нуле, то проблем никаких не будет.
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем чревато:
использование двух одномодульных автоматов за место одного двухмодульного, т.е. входной автомат 40А двухмодульный, заменить на два одномодульных по 40А

Нельзя. Достаточно установить однополюсный автомат.

Автор:  Стас92 [ 13 июн 2019, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильное соединение автоматических выключателей

k-igor писал(а):
Если расцепитель в автомате установлен и в нуле, то проблем никаких не будет.

использование двух одномодульных автоматов за место одного двухмодульного, т.е. входной автомат 40А двухмодульный, заменить на два одномодульных по 40А
Нельзя. Достаточно установить однополюсный автомат.


как узнать установлен ли расцепитель в нуле?
почему нельзя? видел у одного клиента такое, сам никогда так не извращался, по этому сказал что так нельзя, а почему сам не знаю)

Автор:  k-igor [ 13 июн 2019, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильное соединение автоматических выключателей

Стас92 писал(а):
как узнать установлен ли расцепитель в нуле?
почему нельзя? видел у одного клиента такое, сам никогда так не извращался, по этому сказал что так нельзя, а почему сам не знаю)

Нужно знать наименование аппарата, возможно в паспорт придется заглянуть))
У автомата скорее всего будет, а вот с УЗО, дифавтоматом это не прокатит.

Есть например такое требование:
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
Цитата:
10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных
групповых линиях запрещается применение предохранителей и однополюсных автоматических выключателей.

Хотя в однофазной сети, может быть, и можно :) Я бы не экспериментировал.