tillhunter писал(а):
Добрый день
Я в электротехнике не бум-бум. По этому извините за глупые вопросы. Нужны советы.
Короче есть у меня такой апарать для загибания пластика (самодельный)
На нем 3 нихром проволоки. Каждая проволока нагревается примерна при подаче 20 ампер и 12 волт.
Я по незнанию и глупости подключить этот аппарат к удлинителю и воткнул в розетку. Потом подключил 2 проволоки. Ну и как результат получился взрыв. взорвалась вилка с проволокой который был расчитан на 10 ампер.
Тепер вопрос - Как и куда мне все это подключить чтобы все работало и ничего не взорвалас?
Какой проволокой пользоватся и другие советы
Возможно возникают большие пусковые токи, поэтому и бум-бум
Попробуйте подключить напрямую к щитку на отдельный автомат и желательно замерить токи.