 Заголовок сообщения: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется электродвигатель на 22 кВт, 1470 об, хотим сделать из него шнеко-роторный снегоочиститель для очистки снега хоккейной площадки. Подстанция в метрах 200 от катка,идущий к катку провод СИП, сечение 25 кв.мм, в сельской местности, подстанция ЗТП, на сколько кВа, точно не знаю, но думаю 160 кВа должно быть. У этого двигателя пусковой ток кратный 7, получаем 7х42=294 А. Возможен ли корректный запуск этого двигателя, не вредя сети, и потребителям, или придется приобретать устройство плавного пуска ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
Имеется электродвигатель на 22 кВт, 1470 об, хотим сделать из него шнеко-роторный снегоочиститель для очистки снега хоккейной площадки. Подстанция в метрах 200 от катка,идущий к катку провод СИП, сечение 25 кв.мм, в сельской местности, подстанция ЗТП, на сколько кВа, точно не знаю, но думаю 160 кВа должно быть. У этого двигателя пусковой ток кратный 7, получаем 7х42=294 А. Возможен ли корректный запуск этого двигателя, не вредя сети, и потребителям, или придется приобретать устройство плавного пуска ?

Думаю проблем не будет, если включать по схеме «звезда-треугольник».
Основные способы пуска асинхронных двигателей

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что значит по схеме звезда-треугольник ? По звезде, на 380. А что если попробовать включить его к подстанции мощностью 100 кВа, с расстоянием от подстанции тоже метров 200. И как вообще срабатывают на сверх токи и перегруз предохранители ? Допустим предохранитель на подстанции 100 А, когда от должен сгореть ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И какой коммутационный аппарат должен коммутировать этот двигатель, имея в виду такой большой пусковой ток, не контактор на 300 А же ? Или при нечастом пользовании и пойдет Автомат D40 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
Что значит по схеме звезда-треугольник ? По звезде, на 380. А что если попробовать включить его к подстанции мощностью 100 кВа, с расстоянием от подстанции тоже метров 200. И как вообще срабатывают на сверх токи и перегруз предохранители ? Допустим предохранитель на подстанции 100 А, когда от должен сгореть ?

Сначала двигатель включается по схеме звезда, после разгона переключается на схему треугольник. В 3 раз снижаем ток.
Чтобы понять когда перегорит предохранитель, нужно смотреть графики ВАХ, знать время пускового тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
И какой коммутационный аппарат должен коммутировать этот двигатель, имея в виду такой большой пусковой ток, не контактор на 300 А же ? Или при нечастом пользовании и пойдет Автомат D40 ?

Контактора на 63А достаточно. Пусковой ток не учитывают при выборе контактора.
Автомат D50 или С50, а может даже и на 63А. Ток двигателя будет около 42А.
Нужно еще учесть, что автомат должен защитить кабельную линию при КЗ, поэтому нужно еще ток КЗ посчитать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т. п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще момент, если предварительно буду вторым электродвигателем раскручивать этот 22 кВт движок до номинальных оборотов, потом только запускать его, насколько должен уменьшиться пусковой ток ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Про пуск звезда-треугольник я что то не понял...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хочу купить прибор, замеряющий ток к.з в розетке, может знаете, и можете посоветовать ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика