Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А про подключение звезда-треугольник, я почитал, он к моему двигателю не уместен. Если подключать звезда-треугольник, двигатель должен быть 380/660 В, мой же - 220/380.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ATM писал(а):
А про подключение звезда-треугольник, я почитал, он к моему двигателю не уместен. Если подключать звезда-треугольник, двигатель должен быть 380/660 В, мой же - 220/380.
Уточните мощность трансформатора. Не думаю, что будут проблемы при прямом пуске. Разумеется, если финансы позволяют, то можно и устройство плавного пуска купить.
Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не, Не, ВЛ 0.4 кВ, голый, Al - сечение не знаю ну минимум 35 кв.мм должно быть. У меня трехфазный ввод дома, хочу его здесь опробовать, от ТП 100кВа до моего дома, до ЩУ - 200 м, потом подключаю двигатель кабелем 4х16 СИП, метров 20.
Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Двигатель запустил, все хорошо, запускается быстро. Ток х.х L1-16А, L2-18А, L3-18А. А пусковой ток токоизмерительными клещами замерить не получается, не успеваешь разглядеть, видел что только за 100 А перевалило, и при пуске напряжение замерил, упало до 200 примерно, точно не разглядишь... Клещи Mastech M266C.