СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется электродвигатель на 22 кВт, 1470 об, хотим сделать из него шнеко-роторный снегоочиститель для очистки снега хоккейной площадки. Подстанция в метрах 200 от катка,идущий к катку провод СИП, сечение 25 кв.мм, в сельской местности, подстанция ЗТП, на сколько кВа, точно не знаю, но думаю 160 кВа должно быть. У этого двигателя пусковой ток кратный 7, получаем 7х42=294 А. Возможен ли корректный запуск этого двигателя, не вредя сети, и потребителям, или придется приобретать устройство плавного пуска ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
Имеется электродвигатель на 22 кВт, 1470 об, хотим сделать из него шнеко-роторный снегоочиститель для очистки снега хоккейной площадки. Подстанция в метрах 200 от катка,идущий к катку провод СИП, сечение 25 кв.мм, в сельской местности, подстанция ЗТП, на сколько кВа, точно не знаю, но думаю 160 кВа должно быть. У этого двигателя пусковой ток кратный 7, получаем 7х42=294 А. Возможен ли корректный запуск этого двигателя, не вредя сети, и потребителям, или придется приобретать устройство плавного пуска ?

Думаю проблем не будет, если включать по схеме «звезда-треугольник».
Основные способы пуска асинхронных двигателей

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что значит по схеме звезда-треугольник ? По звезде, на 380. А что если попробовать включить его к подстанции мощностью 100 кВа, с расстоянием от подстанции тоже метров 200. И как вообще срабатывают на сверх токи и перегруз предохранители ? Допустим предохранитель на подстанции 100 А, когда от должен сгореть ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И какой коммутационный аппарат должен коммутировать этот двигатель, имея в виду такой большой пусковой ток, не контактор на 300 А же ? Или при нечастом пользовании и пойдет Автомат D40 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
Что значит по схеме звезда-треугольник ? По звезде, на 380. А что если попробовать включить его к подстанции мощностью 100 кВа, с расстоянием от подстанции тоже метров 200. И как вообще срабатывают на сверх токи и перегруз предохранители ? Допустим предохранитель на подстанции 100 А, когда от должен сгореть ?

Сначала двигатель включается по схеме звезда, после разгона переключается на схему треугольник. В 3 раз снижаем ток.
Чтобы понять когда перегорит предохранитель, нужно смотреть графики ВАХ, знать время пускового тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
И какой коммутационный аппарат должен коммутировать этот двигатель, имея в виду такой большой пусковой ток, не контактор на 300 А же ? Или при нечастом пользовании и пойдет Автомат D40 ?

Контактора на 63А достаточно. Пусковой ток не учитывают при выборе контактора.
Автомат D50 или С50, а может даже и на 63А. Ток двигателя будет около 42А.
Нужно еще учесть, что автомат должен защитить кабельную линию при КЗ, поэтому нужно еще ток КЗ посчитать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т. п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще момент, если предварительно буду вторым электродвигателем раскручивать этот 22 кВт движок до номинальных оборотов, потом только запускать его, насколько должен уменьшиться пусковой ток ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Про пуск звезда-треугольник я что то не понял...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хочу купить прибор, замеряющий ток к.з в розетке, может знаете, и можете посоветовать ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика