Имеется электродвигатель на 22 кВт, 1470 об, хотим сделать из него шнеко-роторный снегоочиститель для очистки снега хоккейной площадки. Подстанция в метрах 200 от катка,идущий к катку провод СИП, сечение 25 кв.мм, в сельской местности, подстанция ЗТП, на сколько кВа, точно не знаю, но думаю 160 кВа должно быть. У этого двигателя пусковой ток кратный 7, получаем 7х42=294 А. Возможен ли корректный запуск этого двигателя, не вредя сети, и потребителям, или придется приобретать устройство плавного пуска ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ATM писал(а):
Имеется электродвигатель на 22 кВт, 1470 об, хотим сделать из него шнеко-роторный снегоочиститель для очистки снега хоккейной площадки. Подстанция в метрах 200 от катка,идущий к катку провод СИП, сечение 25 кв.мм, в сельской местности, подстанция ЗТП, на сколько кВа, точно не знаю, но думаю 160 кВа должно быть. У этого двигателя пусковой ток кратный 7, получаем 7х42=294 А. Возможен ли корректный запуск этого двигателя, не вредя сети, и потребителям, или придется приобретать устройство плавного пуска ?
Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Что значит по схеме звезда-треугольник ? По звезде, на 380. А что если попробовать включить его к подстанции мощностью 100 кВа, с расстоянием от подстанции тоже метров 200. И как вообще срабатывают на сверх токи и перегруз предохранители ? Допустим предохранитель на подстанции 100 А, когда от должен сгореть ?
Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
И какой коммутационный аппарат должен коммутировать этот двигатель, имея в виду такой большой пусковой ток, не контактор на 300 А же ? Или при нечастом пользовании и пойдет Автомат D40 ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ATM писал(а):
Что значит по схеме звезда-треугольник ? По звезде, на 380. А что если попробовать включить его к подстанции мощностью 100 кВа, с расстоянием от подстанции тоже метров 200. И как вообще срабатывают на сверх токи и перегруз предохранители ? Допустим предохранитель на подстанции 100 А, когда от должен сгореть ?
Сначала двигатель включается по схеме звезда, после разгона переключается на схему треугольник. В 3 раз снижаем ток. Чтобы понять когда перегорит предохранитель, нужно смотреть графики ВАХ, знать время пускового тока.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ATM писал(а):
И какой коммутационный аппарат должен коммутировать этот двигатель, имея в виду такой большой пусковой ток, не контактор на 300 А же ? Или при нечастом пользовании и пойдет Автомат D40 ?
Контактора на 63А достаточно. Пусковой ток не учитывают при выборе контактора. Автомат D50 или С50, а может даже и на 63А. Ток двигателя будет около 42А. Нужно еще учесть, что автомат должен защитить кабельную линию при КЗ, поэтому нужно еще ток КЗ посчитать.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т. п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6.
Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Еще момент, если предварительно буду вторым электродвигателем раскручивать этот 22 кВт движок до номинальных оборотов, потом только запускать его, насколько должен уменьшиться пусковой ток ?