Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 09:12

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
Хочу купить прибор, замеряющий ток к.з в розетке, может знаете, и можете посоветовать ?

DT-5301 измеритель сопротивления петли фаза-нуль и тока короткого замыкания

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А про подключение звезда-треугольник, я почитал, он к моему двигателю не уместен. Если подключать звезда-треугольник, двигатель должен быть 380/660 В, мой же - 220/380.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
А про подключение звезда-треугольник, я почитал, он к моему двигателю не уместен. Если подключать звезда-треугольник, двигатель должен быть 380/660 В, мой же - 220/380.

Уточните мощность трансформатора. Не думаю, что будут проблемы при прямом пуске.
Разумеется, если финансы позволяют, то можно и устройство плавного пуска купить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мощность трансформатора 100 кВа. Линия голая, Al, 200 м, до движка, кабель подключения двигателя СИП 4х16 - 15 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
Мощность трансформатора 100 кВа. Линия голая, Al, 200 м, до движка, кабель подключения двигателя СИП 4х16 - 15 м.

От трансформатора линия СИП 4х16-200м?
СИП4х16 маловато, лучше СИП 4х25, потери большие. В нормальном режиме будут около 6%, а при пуске...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не, Не, ВЛ 0.4 кВ, голый, Al - сечение не знаю ну минимум 35 кв.мм должно быть. У меня трехфазный ввод дома, хочу его здесь опробовать, от ТП 100кВа до моего дома, до ЩУ - 200 м, потом подключаю двигатель кабелем 4х16 СИП, метров 20.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И еще, как ведет себя счетчик, 5(60) А, при пуске этого движка, не сгорит же ? Старт 1500 оборотного двигателя не совсем долгим же должен быть...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 05:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ATM писал(а):
И еще, как ведет себя счетчик, 5(60) А, при пуске этого движка, не сгорит же ? Старт 1500 оборотного двигателя не совсем долгим же должен быть...

Пусковой ток не повредит счетчик.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск электродвигателя 22 кВт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2019, 17:19
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Двигатель запустил, все хорошо, запускается быстро. Ток х.х L1-16А, L2-18А, L3-18А. А пусковой ток токоизмерительными клещами замерить не получается, не успеваешь разглядеть, видел что только за 100 А перевалило, и при пуске напряжение замерил, упало до 200 примерно, точно не разглядишь... Клещи Mastech M266C.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC