Что должен предусмотреть проектировщик (380/220В) на случай срабатывания пожарной сигнализации в офисном здании? Знаю, что нужно:
* через независимый расцепитель отключать автомат линий кондиционирования;
* включать систему дымоудаления, если она имеется;
* должно быть аварийное освещение, с аккумуляторами в каждом светильнике, либо один аккумулятор на группу светильников.
Что ещё я не знаю? Что можно добавить, а может исправить?
И вопрос по аварийному освещению. Могу ли я не прокладывать отдельную линию для аварийного освещения из щита, а просто запитаться из распредкоробки над выключателем освещения, подключившись до выключателя? Какой смысл прокладывать провод из щита? Помнится, где-то в нормах читал, что допустимо подключаться к рабочему освещению.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какие мероприятия предусмотреть по пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Что должен предусмотреть проектировщик (380/220В) на случай срабатывания пожарной сигнализации в офисном здании? Знаю, что нужно:
* через независимый расцепитель отключать автомат линий кондиционирования;
* включать систему дымоудаления, если она имеется;
* должно быть аварийное освещение, с аккумуляторами в каждом светильнике, либо один аккумулятор на группу светильников.
Что ещё я не знаю? Что можно добавить, а может исправить?
И вопрос по аварийному освещению. Могу ли я не прокладывать отдельную линию для аварийного освещения из щита, а просто запитаться из распредкоробки над выключателем освещения, подключившись до выключателя? Какой смысл прокладывать провод из щита? Помнится, где-то в нормах читал, что допустимо подключаться к рабочему освещению.

По аварийному освещению хотел бы дополнить.
Здесь нужно отталкиваться от категории электроснабжения здания.
Не всегда эвакуационные светильники ставят с аккумуляторами, только если 3-я категория электроснабжения.
Если светильник с аккумулятором, то питать его можно и от сети рабочего освещения. В РФ сети аварийного освещения делают пожаростойкими кабелями.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какие мероприятия предусмотреть по пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Категория 3-я (по договору и техусловиям). Пожаростойкими кабелями, имеется в виду, если линия аварийного освещения от щита проложена? ВВГнг - то не считается пожаростойким?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какие мероприятия предусмотреть по пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Категория 3-я (по договору и техусловиям). Пожаростойкими кабелями, имеется в виду, если линия аварийного освещения от щита проложена? ВВГнг - то не считается пожаростойким?

Кабель нужно ВВГнг(А)-FRLS.
Также хотелось бы дополнить, резервное освещение не нужно делать с аккумуляторами.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какие мероприятия предусмотреть по пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 05:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
В смысле: "резервное освещение не нужно делать с аккумуляторами"? Резервное имеется в виду - аварийное (эвакуационное)? А как же его ещё делать, если имеется 3-я категория?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какие мероприятия предусмотреть по пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
В смысле: "резервное освещение не нужно делать с аккумуляторами"? Резервное имеется в виду - аварийное (эвакуационное)? А как же его ещё делать, если имеется 3-я категория?

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение включает в себя:
- освещение путей эвакуации;
- эвакуационное освещение зон повышенной опасности;
- эвакуационное освещение больших площадей (более 60 м2 – антипаническое освещение).
Резервное освещение предусматривают в случаях, когда нарушения в сети питания рабочего освещения не должны препятствовать продолжению работы оборудования (при
непрерывных технологических процессах) или в ситуациях, когда могут произойти такие нарушения в работе оборудования, которые создадут опасность для людей. Резервное
освещение предусматривают в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах,
дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в
торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях
спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях,
лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад,
аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в
помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами,
радиоактивных веществ и т. п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях резервное освещение предусматривается только при постоянном
пребывании дежурного персонала или если электроприемники этих помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.
Резервное делается, например, в электрощитовой. В РБ его могут называть освещение безопасности.
Освещение электрощитовой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика