Щит учёта на опоре. С трансформаторами тока. Какие и где поставить коммутационные (и защитные) аппараты. После счётчика (т.е. после трансформаторов тока) автомат ставим (по ПУЭ), это я уяснил. А вот перед счётчиком, на вводе? Поставить ли перед счётчиком (т.е. перед трансформаторами тока) рубильник, но тогда эти трансформаторы не будут защищены. А если поставить автомат такой же, как и после счётчика, то тогда зачем нужно два дорогущих одинаковых автомата в одном щите? Этот вопрос меня давно уже волнует, но не решался спросить. Знаю, что нужно на вводе выключатель нагрузки ставить (рубильник), но что если замкнёт в трансформаторах тока? Может такое быть? Или автомат, после счётчика стоящий, по любому защитит от перегруза и замыканий?
Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
Добавлено: 16 фев 2019, 09:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Щит учёта на опоре. С трансформаторами тока. Какие и где поставить коммутационные (и защитные) аппараты. После счётчика (т.е. после трансформаторов тока) автомат ставим (по ПУЭ), это я уяснил. А вот перед счётчиком, на вводе? Поставить ли перед счётчиком (т.е. перед трансформаторами тока) рубильник, но тогда эти трансформаторы не будут защищены. А если поставить автомат такой же, как и после счётчика, то тогда зачем нужно два дорогущих одинаковых автомата в одном щите? Этот вопрос меня давно уже волнует, но не решался спросить. Знаю, что нужно на вводе выключатель нагрузки ставить (рубильник), но что если замкнёт в трансформаторах тока? Может такое быть? Или автомат, после счётчика стоящий, по любому защитит от перегруза и замыканий?
А что за щит учета на опоре, в котором стоят трансформаторы тока? Какой расчетный ток? На вводе лучше автомат ставить, рубильник на вводе - это для распределительных щитков.
Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
Добавлено: 16 фев 2019, 18:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Бывают у нас такие щиты устанавливаются. Ток, например, 110 А.
Это частный дом? В данном случае наверное лучше поставить: рубильник-ТТ-автомат. Последовательно устанавливать 2 одинаковых автомата - не самое лучшее решение, т.к. можно придраться к селективности. 2 автомата, например, 160А и 125А - неплохо, но недешево. Подобную проблему я поднимал на блоге: В каких случаях не требуется селективная защита?
Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
Добавлено: 16 фев 2019, 19:02
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Это магазин. Максимальная мощность по техусловиям была 70 кВт. 0,4кВ. Учёт требовалось организовать на границе балансовой принадлежности. А она находилась на границе земельного участка. Поставили опору рядом с забором и на ней щит учёта, внушительных размеров.
Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
Добавлено: 16 фев 2019, 19:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Это магазин. Максимальная мощность по техусловиям была 70 кВт. 0,4кВ. Учёт требовалось организовать на границе балансовой принадлежности. А она находилась на границе земельного участка. Поставили опору рядом с забором и на ней щит учёта, внушительных размеров.
Обычно учет на подобных объектах организуют в ВРУ и там подобных проблем не возникает. А вас всю ВЛ не заставили пересчитать?
Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
Добавлено: 16 фев 2019, 19:35
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Не то, что пересчитать, а спроектировать. Это была новая ВЛИ-0,4 длиной 300 м. С учётом, как я говорил, на границе балансовой принадлежности. А учёт на опоре у нас - ходовое дело. Это удобно энергоснабжающей организации, к тому же, если она сама занимается сбором показаний счётчиков. С одной стороны это гарантия, что воровать электроэнергию не будут, а с другой стороны это беспрепятственный доступ к счётчику в любое время. Конечно, не во всех случаях учёт на опоре. На многих объектах учёт на подстанции. Но на подстанции для сетевиков тоже не выгодно учёт делать, потому что лишаются 10-ти процентов киловатт от месячного потребления в виде потерь. У нас потери обычно приписывают очень просто - 10%, без всяких там расчётов. Немало учёта и в ВРУ бывает. Но устойчивая тенденция сформировалась делать учёт на опоре. А АСКУЭ делать дорого.