 Заголовок сообщения: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. Зачем?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Щит учёта на опоре. С трансформаторами тока. Какие и где поставить коммутационные (и защитные) аппараты.
После счётчика (т.е. после трансформаторов тока) автомат ставим (по ПУЭ), это я уяснил. А вот перед счётчиком, на вводе? Поставить ли перед счётчиком (т.е. перед трансформаторами тока) рубильник, но тогда эти трансформаторы не будут защищены. А если поставить автомат такой же, как и после счётчика, то тогда зачем нужно два дорогущих одинаковых автомата в одном щите?
Этот вопрос меня давно уже волнует, но не решался спросить. Знаю, что нужно на вводе выключатель нагрузки ставить (рубильник), но что если замкнёт в трансформаторах тока? Может такое быть? Или автомат, после счётчика стоящий, по любому защитит от перегруза и замыканий?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 09:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Щит учёта на опоре. С трансформаторами тока. Какие и где поставить коммутационные (и защитные) аппараты.
После счётчика (т.е. после трансформаторов тока) автомат ставим (по ПУЭ), это я уяснил. А вот перед счётчиком, на вводе? Поставить ли перед счётчиком (т.е. перед трансформаторами тока) рубильник, но тогда эти трансформаторы не будут защищены. А если поставить автомат такой же, как и после счётчика, то тогда зачем нужно два дорогущих одинаковых автомата в одном щите?
Этот вопрос меня давно уже волнует, но не решался спросить. Знаю, что нужно на вводе выключатель нагрузки ставить (рубильник), но что если замкнёт в трансформаторах тока? Может такое быть? Или автомат, после счётчика стоящий, по любому защитит от перегруза и замыканий?

А что за щит учета на опоре, в котором стоят трансформаторы тока? Какой расчетный ток?
На вводе лучше автомат ставить, рубильник на вводе - это для распределительных щитков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Бывают у нас такие щиты устанавливаются. Ток, например, 110 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Бывают у нас такие щиты устанавливаются. Ток, например, 110 А.

Это частный дом?
В данном случае наверное лучше поставить: рубильник-ТТ-автомат.
Последовательно устанавливать 2 одинаковых автомата - не самое лучшее решение, т.к. можно придраться к селективности.
2 автомата, например, 160А и 125А - неплохо, но недешево.
Подобную проблему я поднимал на блоге: В каких случаях не требуется селективная защита?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Это магазин. Максимальная мощность по техусловиям была 70 кВт. 0,4кВ. Учёт требовалось организовать на границе балансовой принадлежности. А она находилась на границе земельного участка. Поставили опору рядом с забором и на ней щит учёта, внушительных размеров.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Это магазин. Максимальная мощность по техусловиям была 70 кВт. 0,4кВ. Учёт требовалось организовать на границе балансовой принадлежности. А она находилась на границе земельного участка. Поставили опору рядом с забором и на ней щит учёта, внушительных размеров.

Обычно учет на подобных объектах организуют в ВРУ и там подобных проблем не возникает.
А вас всю ВЛ не заставили пересчитать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Два одинаковых автомата в щите учёта, на одной линии. За
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Не то, что пересчитать, а спроектировать. Это была новая ВЛИ-0,4 длиной 300 м. С учётом, как я говорил, на границе балансовой принадлежности. А учёт на опоре у нас - ходовое дело. Это удобно энергоснабжающей организации, к тому же, если она сама занимается сбором показаний счётчиков. С одной стороны это гарантия, что воровать электроэнергию не будут, а с другой стороны это беспрепятственный доступ к счётчику в любое время. Конечно, не во всех случаях учёт на опоре. На многих объектах учёт на подстанции. Но на подстанции для сетевиков тоже не выгодно учёт делать, потому что лишаются 10-ти процентов киловатт от месячного потребления в виде потерь. У нас потери обычно приписывают очень просто - 10%, без всяких там расчётов. Немало учёта и в ВРУ бывает. Но устойчивая тенденция сформировалась делать учёт на опоре. А АСКУЭ делать дорого.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика