Автор:  Anna [ 06 июн 2011, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Технические условия на потребление электрической энергии

Что должно быть указано в технических условиях, выдаваемых энергоснабжающей организацией на потребление электрической энергии?

Автор:  Proektant [ 06 июн 2011, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Технические условия на потребление электрической энергии

Anna писал(а):
Что должно быть указано в технических условиях, выдаваемых энергоснабжающей организацией на потребление электрической энергии?

В технических условиях на подключение к электрическим сетям энергоснабжающей организации указываются:
— точки присоединения (подстанция, электростанция или линия электропередачи), напряжение, на котором должны быть выполнены питающие объект воздушные или кабельные линии, ожидаемой уровень напряжения в точках присоединения; в отдельных случаях указывается необходимость разработки вариантов схемы питающей сети;
— обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с появлением нового потребителя (увеличение сечений проводов, замена или увеличение трансформаторной мощности, сооружение резервных ячеек и т.п.);
— расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, автоматике, связи, изоляции и к защите от перенапряжения;
— требования к компенсации реактивной мощности;
— требования к учету электроэнергии;
— специальные требования к установке стабилизирующих устройств и приборов контроля качества электрической энергии;
— рекомендации по применению типовых проектов электроустановок;
— специфические требования к электроустановкам потребителя, к которым присоединяются питающие линии энергоснабжающей организации (необходимость резервного питания, автоматической защиты на вводах, допустимость параллельной работы питающих линий, выделение ответственных нагрузок на отдельные резервирумые питающие линии с целью сохранения электроснабжения таких электроприемников при возникновении дефицита мощности в энергосистеме и др.). — требования о разработке в техническом проекте потребителя, сооружения проектных решений по организации эксплуатации электроустановок;
— список субабонентов, подключаемых к сети потребителя, с указанием основных перспективных данных об их нагрузках и потреблении электроэнергии.