Автор: | 3-EFFECT [ 07 дек 2018, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Требования к электропроводке в сельском доме культуры |
Подскажите пожалуйста на какой высоте разрешается делать розетки, и выключатели в сельском доме культуры. Также, есть ли требования по прокладке кабеля, можно ли в кабель канале, либо в штробу ? Есть ли требования по аварийному освещению ? Дом культуры не совсем большой. Есть сцена, проектор, проводятся дискотеки. |
Автор: | k-igor [ 07 дек 2018, 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
3-EFFECT писал(а): Подскажите пожалуйста на какой высоте разрешается делать розетки, и выключатели в сельском доме культуры. Также, есть ли требования по прокладке кабеля, можно ли в кабель канале, либо в штробу ? Есть ли требования по аварийному освещению ? Дом культуры не совсем большой. Есть сцена, проектор, проводятся дискотеки. Если считать, что там могут быть дети, то на высоте 1,8м. Цитата: 15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Цитата: 15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т. п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313 Аварийное освещение зависит от количества людей, см. СП52.13330.2016 (Естественное и искусственное освещение). В любом случае лучше сделать. |
Автор: | 3-EFFECT [ 07 дек 2018, 19:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
Да, дети бывают. А как выполняется аварийное освещение, какими светильниками ? В доме культуры имеется 3 фазы, подключение в вл 0.4 кв. Количество людей, примерно 100-150. |
Автор: | k-igor [ 07 дек 2018, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
3-EFFECT писал(а): Да, дети бывают. А как выполняется аварийное освещение, какими светильниками ? В доме культуры имеется 3 фазы, подключение в вл 0.4 кв. Количество людей, примерно 100-150. Возьмите светильники с аккумуляторами. Учтите, что эвакуационное освещение должно включаться при пожаре. |
Автор: | 3-EFFECT [ 15 дек 2018, 15:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
Как, откуда, автоматически подается сигнал к аварийным светильникам, чтоб они загорались ? |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2018, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
3-EFFECT писал(а): Как, откуда, автоматически подается сигнал к аварийным светильникам, чтоб они загорались ? Пожарная сигнализация есть? Должна быть. Сигнал берется с релейного модуля прибора ПС. |
Автор: | 3-EFFECT [ 16 дек 2018, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
Да, пожарная сигнализация есть. Не подскажете достойный такой светильник, аварийного освещения. Какая будет схема подключения ? Он же должен подзаряжаться. |
Автор: | k-igor [ 17 дек 2018, 06:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электропроводке в сельском доме культуры. |
3-EFFECT писал(а): Да, пожарная сигнализация есть. Не подскажете достойный такой светильник, аварийного освещения. Какая будет схема подключения ? Он же должен подзаряжаться. Практически у любого производителя есть такие светильники. Что нужно знать про светильник с модулем аварийного питания? Схема управления аварийным светильником |